久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
樓主: feng959688

這樣機構速度快剎不住怎么解決?

[復制鏈接]
31#
發表于 2017-6-15 20:40:18 | 只看該作者
提前停看來是最好最有效的辦法
32#
發表于 2017-6-15 21:08:20 | 只看該作者
用行程比較大點兒的限位開頭,或者是加剎車裝置
33#
發表于 2017-6-15 21:23:02 | 只看該作者
在電機輸出端加一個編碼器就解決了
1 W2 S. I. g5 S) G" r" X
34#
 樓主| 發表于 2017-6-16 07:56:28 | 只看該作者
面壁深功 發表于 2017-6-15 19:42
  C) P. Y2 ^$ x. p' B& }不改電機,加剎車

3 z8 x8 L5 P: v" i0 @, e& H5 x換抱閘電機可行不?
* F+ k& Z7 M: c0 C
35#
發表于 2017-6-16 09:07:49 | 只看該作者
看精度多少?只能用提前停的辦法。
36#
發表于 2017-6-16 13:14:39 | 只看該作者
本帖最后由 702736 于 2017-6-16 13:16 編輯 ! ]+ s; ]# }6 \5 I0 ^

+ h5 G0 j; G. E請告知你的電機功率,目前的加速時間,減速時間,基準運行頻率設置值

點評

電機是1.5kw三相電機,其他現在只知道頻率設置到一半  詳情 回復 發表于 2017-6-16 16:25
37#
發表于 2017-6-16 13:29:15 | 只看該作者
增加提前量
38#
發表于 2017-6-16 15:25:12 | 只看該作者
同步帶肯定要換掉,電機換伺服電機

點評

同步帶換成什么?  詳情 回復 發表于 2017-6-17 14:34
39#
 樓主| 發表于 2017-6-16 16:25:06 | 只看該作者
702736 發表于 2017-6-16 13:14
/ @  h: |. H  E3 m8 X請告知你的電機功率,目前的加速時間,減速時間,基準運行頻率設置值
5 }; ~  J# n$ I4 Y5 M* @* _
電機是1.5kw三相電機,其他現在只知道頻率設置到一半0 W' o" b) T) l% R
40#
發表于 2017-6-16 17:32:49 | 只看該作者
增加一個傳感器,預設提前量,變頻減速,到位準停

點評

不增加傳感器不是也行?通過時間控制提前減速?  詳情 回復 發表于 2017-6-17 14:32