關于壓力罐的容積和有效容積容易搞混淆,簡單點說就是壓力罐安裝到系統后,系統運行后和靜壓狀態未運行時壓力罐氣囊內容納的水的體積差,比如,系統運行后氣囊內水的體積是100L,靜壓狀態時氣囊內的水體積是20L,那么有效容積就是100-20=80L。
3 f1 |+ B+ @+ ~& z* v8 a- \' p/ M( O' Z: [7 R
壓力罐的有效容積跟工況和預充壓力的大小直接相關,相同體積的壓力罐,在不同工況或者不同預充壓力的情況下有效容積是不一樣的,在閉式循環系統和定壓系統也略有不同,但基本都是按PV=定值來計算,舉例說明:3 o$ m2 k; P" a+ f! _9 X+ W8 u" S
* t; ?8 c z7 _" Y5 Z1 J) g+ K& p
閉式循環系統中為了增加Aquafill壓力罐的有效容積,一般把壓力罐的預充壓力設置為跟系統靜壓一致,由于系統工作介質壓力跟預充壓力大小一樣,此時工作介質恰好進不到氣囊內;當系統開始運行后,氣囊內最多能吸收多少工作介質,取決于系統安全閥起跳壓力,因為壓力總是往最容易去的地方去,當安全閥開始泄壓后,由于泄壓口直接通著大氣,介質不再進到氣囊內,假設系統靜壓跟壓力罐預充壓力都是1.5bar,系統安全閥的起跳壓力為6bar,壓力罐的總容積為100L,由PV=定值其有效容積計算如下:
3 q; L' h0 E9 a: Z' D# _: R1 @. V. K4 Z# O* m, c
P0*V0=P1*V1 V1= P0*V0/P15 W. ^' ]. ~* z0 j8 g5 C6 F
. V" p! f7 m" [! i! MP0=1.5bar V0=100L(忽略氣囊的體積,預充氣體的體積就等于罐的體積) P1=6bar# U5 ~" N+ G, Y5 z% q
5 k. _" d( [0 R$ Y5 j1 U: m3 N, M
V1= P0*V0/P1=1.5*100/6=25L
2 K' W' z. X+ g0 b
+ G6 t% p5 z# g1 k0 s 即當安全閥即將泄壓時,Aquafill壓力罐氣囊跟罐體間預充氣體的體積被壓縮到只有25L,那么氣囊內工作介質的體積等于罐的體積減預充氣體的體積,也就是100-25=75L。由以上計算過程可知,當系統安全閥起跳壓力不一樣,有效容積就不一樣,同樣的道理,如果預充壓力跟系統靜壓不一樣大,結果也不一樣。3 F& F5 ? o. ^2 N8 g, t$ v
; q6 Q; V$ S) V
在定壓系統中為了最大限度的利用Aquafill壓力罐的有效容積,一般把水泵的啟泵壓力跟壓力罐的預充壓力設置成一致,這樣當系統缺水時,壓力罐氣囊內的水全部補充到系統正好水泵開始啟動,避免了壓力罐氣囊內還有水未利用到水泵就啟動了,水泵的停泵壓力相當于閉式循環系統里面安全閥的起跳壓力一樣,計算過程跟上面的類似,所以預充壓力、啟泵、停泵壓力不一樣,同樣大小的壓力罐,有效容積就不一樣大,所以盲目在壓力罐上標注有效容積的做法是錯誤的。1 i0 W: B( i% M, Z$ J& @
2 N5 v9 a9 v( `- X1 M- Z
. t& @6 P7 y( C! T" }! n7 m
|