歐姆龍PLC接步進電機,求助

[復制鏈接]
11#
發表于 2016-11-29 09:18:38 | 只看該作者
plc,220v或者24v輸入,你的接線圖,我沒看錯的話,是5v輸入,至于用不用一個電源,你看著辦吧,用一個電源,你再計算下,串聯電阻就行了。
12#
發表于 2016-11-29 09:20:40 | 只看該作者
而且我能說,你的接線圖我覺得有問題嗎?驅動器上,應該是脈沖,+5v.方向+5v,然后再是驅動器供電5v,com吧。。。。。。
13#
 樓主| 發表于 2016-11-29 11:09:37 | 只看該作者
szg不敗 發表于 2016-11-29 09:20
而且我能說,你的接線圖我覺得有問題嗎?驅動器上,應該是脈沖,+5v.方向+5v,然后再是驅動器供電5v,com吧。 ...

驅動器是24v輸入的,不是5v的,但是接口電壓是要求5v的
14#
發表于 2016-12-5 22:05:00 | 只看該作者
沒見程序,你說的脫機是不是使能接線端,使能要有信號才能轉的,意思是接通使能后電機接受脈沖才轉,斷開使能,有脈沖輸出也不動,你也沒說你的plc脈沖輸出端指示燈亮沒亮,不知說的對不對
15#
發表于 2016-12-8 20:41:53 | 只看該作者
plc學學
回復

使用道具 舉報

16#
發表于 2017-7-25 16:03:44 | 只看該作者
菜鳥路過
回復

使用道具 舉報

17#
發表于 2017-8-20 13:24:42 | 只看該作者
有才華,居然會這么接線,好好找怎么接線再來問吧!
18#
發表于 2018-4-4 20:23:32 | 只看該作者
不懂,在學
回復

使用道具 舉報

19#
發表于 2018-4-20 14:43:20 | 只看該作者
學習
回復

使用道具 舉報

20#
發表于 2018-10-20 18:41:56 | 只看該作者
PLC你選的是NPN 還是PNP?   NPN漏型輸出就是你的這種接法,如果PNP源型輸出,那么COM端應該接24V。

還有  正常PLC應該接DC24V,你接了5V電源,PLC都不能正常工作。