做一個噴淋冷卻系統,水壓多少比較合適

[復制鏈接]
1#
發表于 2016-11-26 12:01:49 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
你好,要做一個噴淋冷卻系統,請問水壓要多少比較合適,噴淋管路總長1000米
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2016-11-26 12:25:32 | 只看該作者
這個首先你要看你的噴頭流量多大的,多少個噴頭,計算出每分鐘的流量是多少,在根據這個流量選擇增壓泵
3#
發表于 2016-11-26 14:09:14 | 只看該作者
噴淋管是縫管還是無縫鋼管?
4#
 樓主| 發表于 2016-11-26 15:06:24 | 只看該作者
丁卯谷雨 發表于 2016-11-26 14:09
) t9 M$ F8 `, K- s. h* W' R- L, _噴淋管是縫管還是無縫鋼管?

& r0 y6 g8 D$ A6 R' b無縫管
! h, u1 {- N1 ~  [) G( L6 j# K7 d
5#
發表于 2016-11-26 15:30:45 | 只看該作者
先要看你選擇的哪種噴嘴,同一種噴嘴,不同壓力下的流量和噴淋范圍都不一樣。根據你噴淋的目標會得出你噴嘴需要的流量和壓力,選擇泵時的流量為所有噴嘴的總流量,可適當放大10%。對于水來說流速不大于3M/S,然后得出管徑。算出管徑后可計算管損,然后得出泵需要的揚程,一般我都會放大10-20%。需要一定的化工原理知識,不會就自己看看書。
6#
發表于 2016-11-26 17:15:04 | 只看該作者
往下的話3Kg以上就行,關鍵還與孔有關
7#
發表于 2016-11-26 22:07:33 | 只看該作者
和出水的速率有關。