久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 3106|回復: 2

電氣運行知識100條,很全面

[復制鏈接]
1#
發表于 2016-11-22 15:07:31 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1、發電機定子電壓最高不得大于額定電壓的(110%),最低電壓一般不應低于額定電壓的(90%),并應滿足(廠用)電壓的要求。

1 t! X% o1 Q6 J" C2 ?- R
2、發電機正常運行頻率應保持在(50)Hz,允許變化范圍為(±0.2)Hz,可以按額定容量連續運行。頻率變化時,定子電流、勵磁電流及各部分溫度不得超過(額定值)。

! t0 J! @: [1 k1 B7 A  m' }
3、發電機定子電壓允許在額定值范圍(±5%)內變動,當功率因數為額定值時,其額定容量不變,即定子電壓在該范圍內變動時,定子電流可按比例相反變動。但當發電機電壓低于額定值的(95%;)時,定子電流長期允許的數值不得超過額定值(105%)。

) H* y& E" s. `& e4 i
3 R( h/ u. v' S% D
4、發電機運行的氫氣純度不得低于(96%),含氧量小于(2%)。

) l( F/ k, J& Z
5、發電機額定功率因數為(0.85)。沒有做過進相試驗的發電機,在勵磁調節器裝置投自動時,功率因數允許在遲相(0.95~1)范圍內長期運行;功率因數變動時,應該使該功率因數下的有、無功功率不超過在當時氫壓下的(P-Q)出力曲線范圍。
$ z# A4 I& N% n
6、發電機并列后有功負荷增加速度決定于(汽機),無功負荷增加速度(不限),但是應監視定子電壓變化。
5 X$ n- ^. P% Q
7、發電機轉子繞組絕緣電阻用(500V)搖表測量,絕緣值不得小于(0.5MΩ)。
' {$ l' I0 P0 o0 E
8、定子三相電流不平衡時,就一定會產生(負序)電流。

; r& @4 `) U' y& `
9、發電機在升壓過程中檢查定子三相電壓應(平穩)上升,轉子電流不應超過(空載值)。

( s" q  z8 I4 z8 Z
10、6KV電動機測量絕緣應使用(2500V)伏的搖表測量,測得的絕緣電阻應大于(6)MΩ。
6 u" ]9 t8 i6 }/ v/ B
11、在正常情況下鼠籠式轉子的電動機允許在冷態下啟動(2次)次,且每次時間間隔不小于(5)分鐘,允許在熱態時啟動(1)次,只有在事故處理或起動時間不超過(2~3)秒的電動機可以多啟動一次。
; C! Y2 e: w0 O( {
12、6KV高壓廠用電動機的絕緣電阻,在相同的環境及溫度下測量,如本次測量低于上一次測量值的(1/3~1/5)倍時,應檢查原因,并必須測量吸收比″R60/R15″,此值應大于(1.3)。

, N1 p0 ~1 h( c& Y7 }
13、電動機可以在額定電壓下,電源頻率(±l%)變化內運行,其額定出力不變。
  Z' Z/ w+ ^$ `* L1 x, y
14、主變冷卻器(全停)允許在額定負荷下限時運行,若負荷小,主變上層油溫未達到規定值時,允許上升到規定值,但主變最長運行時間不得超過(60)分鐘。

3 ^4 F) x6 ]% I3 G6 y' K2 O
15、交流電動機的三相不平衡電流不得超過額定值的(10%),且任何一相電流不得超過(額定值)。
& ?6 {( D9 Q& T- e$ U6 I3 m
16、油浸自冷和油浸風冷方式的變壓器,其上層油溫的允許值最高不得超過(95)℃,一般不宜超過(85)℃。
/ n" ^6 v9 t2 Z+ Q
17、瓦斯保護二次回路一點接地時,應將重瓦斯保護改投(信號)位置。
+ ~4 J; x2 @. y# b* L; S
18、強迫油循環風冷的變壓器上層油溫一般不超過(75)℃,最高不超過(85)℃。
# a% S' `9 Z( F0 p
19、變壓器外加一次電壓,一般不得超過該分接頭額定值的(105%),此時變壓器的二次側可帶額定電流。

! [$ V0 v9 H9 k
20、一般發電廠采用雙母線接線,正常運行時每條目線上應保證有一個元件(接地),主變一般經(接地刀閘)接地,啟備變中性點一般(直接)接地。
( b- \! }% a% {+ |' C
21、6KV開關柜均設有“五防”機械閉鎖裝置,一般采用強制機械閉鎖裝置的閉鎖功能是(小車開關在合閘狀態時,不能移動)、(接地刀閘在合閘狀態時,小車開關不能推入工作位置)、(開關在工作位置時,不能合上接地刀閘)、(接地刀閘不合,不能打開開關柜后擋板)。

) E! @0 Z* g) B6 a
22、所有隔離開關合上后,必須檢查(三相觸頭)接觸良好。
6 j! S) ~3 Q& @
23、合上接地刀閘前,必須確知有關各側電源開關在(斷開)位置,并在驗明(無電壓)后進行。

* x& J( x. a1 T' E
24、如發生帶負荷拉刀閘時,在未斷弧前應迅速(合上),如已斷弧則嚴禁重新合上。如發生帶負荷合閘,則嚴禁重新(斷開)。
25、在回路中未設有開關時,可利用隔離開關進行拉合電壓不超過10KV、電流在(70A)以下的環路均衡電流。

' g+ y3 \6 q* m% Z, }
26、電纜線路的正常工作電壓,不應超過電纜額定電壓的(15%)。
, ~  Q/ \. ~' V( Z' F0 |
27、在通常情況下,電氣設備不允許(無保護)運行,必要時可停用部分保護,但(主保護)不允許同時停用;運行中禁止打開保護裝置柜門,禁止在集控室繼保小室內使用(無線)通訊設備。

4 A+ s) a3 Z  s# J9 f- E- Z" ?
28、380V以下交、直流低壓廠用電動機用(500)V搖表測量絕緣電阻。電動機的絕緣電阻值不得低于(0.5)MΩ。
4 N! i  V0 N( Q: b0 j
29、發電機定時限過負荷保護反映發電機(定子電流)的大小。
- C! _. n6 \$ W' Z' S; `, V
30、發電機定子繞組的過電壓保護反映(端電壓)的大小。
, H$ _5 D; U1 x9 t* Y" S8 N
31、發電機定時限負序過流保護反映發電機定子(負序電流)的大小,防止發電機(轉子表面)過熱。
) o8 v' \3 h2 G/ I7 {2 B$ b) d
32、發電機的P-Q曲線上的四各限制因素是(定子繞組發熱、轉子繞組發熱、定子端部鐵芯發熱、穩定運行極限)。

! A, s! O+ X; o1 A! p
33、發電機逆功率保護,用于保護(汽輪機)。
# x  {+ p( {, _; [- W
34、裝設接地線的順序是先裝(接地端),后裝(導體端)。
( k" V. t- ~4 w4 Z) G4 F- O$ D
35、在正常運行方式下電工絕緣材料是按其允許的最高工作(溫度)分級的。
8 |6 j2 g6 t2 y7 E% H5 U
36、交流電流表指示的電流值表示的是電流的(有效)值。

* k; Z# }4 U, u8 V' q; Y
37、設備不停電的安全距離,6kV規定為(0.7)m,110KV規定為(1.5)m,500KV規定為(5)m。
( v) r. N6 O7 z1 f9 X0 ?, ~
38、發電廠中,三相母線的相序是用固定顏色表示的,規定用(黃色)、(綠色)、(紅色)分別表示A相、B相、C相。

/ @( O7 m) j: q* ?( ]- ]+ T$ {- ~
39、設備對地電壓在(250)伏以下為低壓設備,因此我們常說的380V廠用電系統是(低壓設備)。

* J  I( G; z% e: ]! G& y
40、發電機正常運行時,定子電流三相不平衡值一般不能超過定子額定值的(10%)。
- p6 `, M$ w- r  F. U
41、相差動高頻保護的工作原利用(高頻)信號來比較被保護線路兩端的電流(相位)。
! C9 v  v! n) H) ^, N" V( r# ^2 Z( [
42、發現隔離開關發熱時,應降低該設備(負荷)至不發熱為止,并加強該處的通風降溫,如發熱嚴重應(停止)該設備運行后進行處理。

5 x6 ^" ~% h( V2 @: |: x
43、水內冷發電機定子線棒層間最高和最低溫度間的溫度差達(8)℃或定子線棒引水管出水溫差達(8)℃時應報警并查明原因,此時可(降負荷)處理。
5 Z' t  U) d6 V
44、水內冷發電機定子線棒溫差達(14)℃或定子引水管出水溫差達(12)℃,或任一定子槽內層間測溫元件溫度超過(90)℃或出水溫度超過(85)℃時,在確認測溫元件無誤后,為避免發生重大事故,應立即(停機),進行(反沖洗)及有關檢查處理。
- j- a0 ~* y1 J: z% Y6 P8 A
45、正弦交流電路中總電壓的有效值與電流的有效值的乘積,既包含(有功功率),也包含(無功功率),我們把它叫做(視在功率)。

- i# p$ N; O' @: x- a( m
46、在電路中,流入節點的電流(等于)從該節點流出的電流,這就是基爾霍夫(笫一定律)。

; S) G5 E) F1 R$ T6 f* K0 ^
47、從回路任何一點出發,沿回路循環一周,電位升高的和(等于)電位降低的和,這就是基爾霍夫(第二定律)。
) b0 J0 ~" t3 @* {5 F* W0 {) o' n
48、在計算復雜電路的各種方法,(支路電流)法是最基本的方法。
, O; e1 n! r# l
49、在(感性)電路中,電壓超前于電流;在(容性)電路中,電壓滯后于電流。
. Q$ v% L% Z$ A1 }3 @% A7 Z: b
50、在電力系統中,常用并聯電抗器的方法,以吸收多余的(無功)功率,降低(系統電壓)。

" @7 o  X/ O1 Y" f
51、在三相交流電路中,三角形連接的電源或負載,它們的線電壓(等于)相電壓。

: D! N5 s% v' f
52、對稱三相交流電路的總功率等于單相功率的(3)倍。
7 t* @* V) s6 o5 G
53、對于對稱的三相交流電路中性點電壓等于(零)。
* g. v& \% c6 R) L7 t
54、在電力系統中,所謂短路是指(相與相)或(相與地)之間,通過電弧或其他較小阻抗的一種非正常連接。

6 ]# x# @2 I. l( j0 N9 e9 Q
55、蓄電池是一種儲能設備,它能把(電)能轉變為(化學)能儲存起來;使用時,又把(化學)能轉變為(電能),通過外電路釋放出來。
4 M+ A. A. m% A
56、導體電阻的大小,不但與導體的(長度)和(截面積)有關,而且還與導體的(材料)及溫度有關。
& Z2 x6 s. p) T! ]& J
57、在閉合電路中,電壓是產生電流的條件,電流的大小既與電路的(電阻)大小有關,也和(端電壓)大小有關。

1 W5 D$ _" i9 H" W7 T
58、在串聯電路中,負載兩端電壓的分配與各負載電阻大小成(正比);在并聯電路中,各支路電流的分配與各支路電阻大小成(反比)。

+ ?% H/ ?3 ?$ ]# G  P% U0 |
59、當線圈中的(電流)發生變化時,線圈兩端就產生(自感)電動勢。

2 }3 R: }* r) i7 b) E% N: q8 d, n
60、導體通電后,在磁場中所受電磁力的方向由(左手定則)確定,而導體在磁場中做切割磁力線運動時,產生感應電動勢的方向由(右手定則)確定。

8 o0 P+ D% w3 X7 M. \3 A. s0 d: i
61、交流電每秒鐘周期性變化的次數叫(頻率),用字母(f)表示,其單位名稱是(赫茲),單位符號用(Hz)表示。
1 ^% B7 Y5 g, J; y
62、正弦交流電在一個周期中、出現的最大瞬時值叫做交流電的(最大)值,也稱(幅值)或(峰值)。

+ ]2 w5 c8 p$ i- x2 j! N8 d" Y
63、交流電的有效值等干最大值除以(√2)。
4 `* m* m' V) J) H7 d
64、在電阻、電感、電容組成的電路中,只有(電阻)元件是消耗電能的,而(電感)元件和(電容)元件是進行能量交換的,不消耗電能。
5 U$ C3 [) I# b9 P% |6 j
65、在中性點不引出的星形連接的供電方式為(三相三線)制,其電流關系是線電流等于(相電流)。

9 P( ]. Q  n, L; H
66、通過一個線圈的電流越大,產生的(磁場)越強,穿過線圈的(磁力)線越多。

1 ]$ d, p2 U" L. e$ a8 M
67、載流線圈能產生磁場,而它的(強弱)與載流導體通過電流的大小成(正比)關系。
" ~: L6 t' \( z8 n
68、三相端線之間的電壓稱為(線電壓);端線與中性點之間的電壓為(相電壓);在星形連接的對稱電路中,線電壓等于(√3)倍的相電壓。
% u! H! X* f# k
69、電力系統發生短路的主要原因是電氣設備載流部分的(絕緣)被破壞。

- i" l6 j7 M3 y6 M6 Y: D6 A
70、短路對電氣設備的危害主要有:(1)電流的(熱效應)使設備燒毀或損壞絕緣;(2)(電動力)使電氣設備變形毀壞。

- ]& E  o1 B3 g% X$ K
71、電氣設備和載流導體,必須具備足夠的(機械)強度,能承受短路時的電動力作用,以及具備足夠的熱(穩定)性。

# N$ s0 N$ {# l" F
72、變壓器是依據(電磁感應)原理,把一種交流電的電壓和電流變為(頻率)相同,但(數值)不同的電壓和電流。

" S4 D( e" l/ f9 s
73、感應電動機原理就是三相定于繞組內流過三相對稱交流電流時,產生(旋轉)磁場,該磁場的磁力線切割轉子上導線感應出(電流),由于定子磁場與轉子電流相互作用,產生電磁(轉矩)而轉動起來。

0 h8 W/ R1 F) S
74、銅線和鋁線連接均采用轉換接頭,若直接連接,銅、鋁線相互間有(電位差)存在,如連接處有潮氣水分存在,即形成(電離)作用而發生電腐蝕現象。

2 A# a! J# n2 @$ h: d
75、在輸電線路附近,如果放置絕緣物時,就會產生(感應)電荷,這種現象稱為輸電線路的(靜電)感應。

0 ?1 y( E- l0 ~2 s: h. v
76、六氟化硫(SF6)是一種(無色)、(無臭)不燃氣體,其性能非常穩定。
3 ?4 h- F( `+ G3 f
77、蓄電池在電廠中作為(控制)和(保護)的直流電源,具有電壓穩定,供電可靠等優點。

# I5 K1 o% x. G8 {  N* }& x4 m& \
78、蓄電池的(正)極板上的活性物質是二氧化鉛,(負)極板上的活性物質是海綿狀鉛。

3 o! n0 [/ m: y1 Y4 G
79、一組蓄電池的容量為1200AH,若以100A的電流放電,則持續供電時間為(12小時)。
- ^. V/ E" o" ^: B
80、在正常情況下,電氣設備只承受其(額定)電壓,在異常情況下,電壓可能升高較多,對電氣設備的絕緣有危險的電壓升高,我們稱為(過電壓)。

2 z' y, M0 x' i- V4 B
81、電力系統中,外部過電壓又稱為(大氣)過電壓,按過電壓的形式可分:(直接)雷過電壓、(感應)雷過電壓。

2 L" T& N9 |, w5 J, z' Q0 \
82、電力系統中,內部過電壓按過電壓產生的原因可分為:(操作)過電壓,(弧光接地)過電壓,(電磁諧振)過電壓。
! S8 k# k; B; Z# m. Q7 P# I
83.兆歐表的接線柱有L、E、G三個,它們代表的意思是(線路)、E(接地)、G(屏蔽)。
& @2 y& l7 T* u  D- @0 y
84、在測量電氣設備絕緣電阻時,一般通過測吸收比來判斷絕緣受潮情況,當吸收比大于1.3時,表示(絕緣良好);接近于1時,表示(絕緣受潮)。

3 t$ h) U" k( G1 E  e
85.萬用表的表頭是萬用表的主要元件,它是采用高靈敏度的(磁電)式的直流(電流)表。

; a0 a6 F8 D9 K  {* o$ E& E+ f
86.斷路器的用途是:正常時能(接通)或(斷開)電路;發生故障時,能自動(切斷)故障電流,需要時能自動(重合),起到控制和保護兩方面作用。

' ~, G- J, u! ^( h4 r- E& _
87、斷路器內油的作用是(滅?。?、(絕緣)。
0 l) I* H# }( p
88、高壓隔離開關的作用是1)接通或斷開(允許)的負荷電路;(2)造成一個明顯(斷開)點,保證人身安全;(3)與(斷路器)配合倒換運行方式。

& _; M/ L7 l- J& S  D1 g& m
89、高壓隔離開關的絕緣主要有:(對地)絕緣;(斷口)絕緣。
90、發電廠的一次主接線應滿足,(安全)可靠,(方式)靈活,(檢修)方便的要求。
% P& P; L) j" }2 p; z$ H
91.電壓互感器其二次額定電壓一般為(100)V,電流互感器的二次額定電流一般為(5)A。
. o5 T/ t: z+ K( q
92、絕緣材料具有良好的(介電)性能,即有較高的(絕緣)電阻和耐壓強度。
: s! N2 G$ w2 D( k
93、人們把自然界中的物質,根據其導電能力的強弱分類為(導體)、(半導體)和(絕緣體)三類。
6 B5 p" N) H/ [  ]
94、帶電體互相靠近時,就會有力的作用,帶同性電荷的物體靠近時作用是(互相排斥);帶異性電荷的物體靠近時作用是(互相吸引)。
/ Y! A. m1 H, Q  X+ [
95、當兩個線圈分別由一固定端流入或流出電流時,它們所產生的(磁通)是互相增強的,則稱兩端為(同名)端。
; g7 }- m' G; l- i7 N
96、電容元件對(高頻)電流所呈現的容抗極小,而對(直流)則可視為開路,因此電容器在該電路中有(隔直)作用。

4 y2 b/ U4 w7 T. U
97、有功功率的單位用(瓦特)、無功功率的單位用(乏爾),視在功率的單位用(伏安)。

, U% y+ P9 k8 G! f
98、在單相電路中,視在功率等于(電壓)和(電流)有效值的乘積。

3 z! d- T- @4 ~0 X
99、為了增加母線的截面電流量,常用并列母線條數來解決,但并列的條數越多,其電流分布越(不均勻),流過中間母線的電流(?。?,流過兩邊母線的電流(大)。

" E/ ~, s5 @# f4 `5 ?( D# a! z
100、斷路器按滅弧介質可分為:(氣體)介質斷路器、(液體)介質斷路器、(真空)斷路器等。
3 |9 F. G- L: K1 L

本帖被以下淘專輯推薦:

  • · 電氣|主題: 1, 訂閱: 0
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2016-11-22 16:40:47 | 只看該作者
此帖僅作者可見

使用道具 舉報

3#
發表于 2016-11-22 21:25:56 | 只看該作者
此帖僅作者可見

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-7-22 17:51 , Processed in 0.077999 second(s), 20 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表