四線的光電開關可以改成行程開關嗎

[復制鏈接]
1#
發表于 2016-9-26 19:37:45 | 只看該作者 |只看大圖 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我想問一下各位大神,四線的光電開關可以改成行程開關嗎?要接到PLC上的,如果可以的話,怎樣接呢?
6 C  ^7 v; n1 I8 Y光電開關的接線圖:白色接正極,棕色接正極,黑色接負載然后接正極,藍色接負極) Q  ^0 V2 ~) _+ N) a+ K
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2016-9-26 21:27:32 | 只看該作者
首先可以確定的是黑色的線是信號線,輸出的極性是負極,或是gnd型。若是你的plc信號輸入端是需要負極型的還可以,若不是的,則需要轉接。
3#
 樓主| 發表于 2016-9-26 22:42:02 | 只看該作者
小譚協作機器人 發表于 2016-9-26 21:27, I, b7 j. W. `$ E2 L3 W% z- U
首先可以確定的是黑色的線是信號線,輸出的極性是負極,或是gnd型。若是你的plc信號輸入端是需要負極型的還 ...
7 e% ]# C2 _6 E- S- k3 t. I$ z/ K8 b/ u
怎樣轉接
" e. U7 q9 ?+ _1 K
* ^7 X0 y0 B. Z
4#
 樓主| 發表于 2016-9-26 22:54:11 | 只看該作者
小譚協作機器人 發表于 2016-9-26 21:27
; i. I/ r) g4 q首先可以確定的是黑色的線是信號線,輸出的極性是負極,或是gnd型。若是你的plc信號輸入端是需要負極型的還 ...

& s/ D, F" \8 U3 `/ r輸出的極性不是正極嗎?: N+ |% o% i7 {7 f2 ?3 t
5#
發表于 2016-9-27 08:47:46 | 只看該作者
把光電形狀上的接線圖發上來,大家就看清楚了。其中二條線是接電源的,另二條是接入到plc的輸入的。3 R& V. [, H; D
或者確定型號規格后,上產品的官網咨詢,找說明書。
6#
發表于 2016-9-27 09:16:10 | 只看該作者
這個是接近開關的.供參考.

TT截圖未命名.jpg (8.85 KB, 下載次數: 115)

TT截圖未命名.jpg
7#
發表于 2016-9-27 10:12:41 | 只看該作者
看你的PLC是屬于什么輸入類型的再選PNP型或NPN型的光電; T: {. E! a: m+ q
8#
 樓主| 發表于 2016-9-27 19:23:41 | 只看該作者

繼續昨天的問題

我想問一下各位大神,四線的光電開關可以改成行程開關嗎?要接到PLC上的,如果可以的話,怎樣接呢?
( `0 E- \7 x! x, S光電開關的接線圖* u  N$ S* y$ h8 Q- B

QQ圖片20160927192008.jpg (677.99 KB, 下載次數: 80)

QQ圖片20160927192008.jpg

QQ圖片20160927192024.jpg (684.77 KB, 下載次數: 101)

QQ圖片20160927192024.jpg
9#
發表于 2016-9-27 20:15:07 | 只看該作者
1,可以
, @' T3 ~  ]6 L4 e& y4 C% g) e2, 接法二圖由左到右分別是
  c( {; s2 o6 `0 y* Q6 H+ v    WH接電源- y! E$ _# ~- J) M- c, f0 @9 C- Q) P
    BN接接信號線接進plc( T: r. k0 ]9 `, q/ ~- {
    Bu接公共地
10#
發表于 2016-10-1 08:45:18 | 只看該作者
可以的,你不是用四線嗎,用兩線改下