發表于 2016-9-13 16:08:24 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一個5m3容積的由鋁型材搭建起來的密封室,四周是用亞克力板和密封條密封的,密封性能沒有特別的要求。現在想要讓這個密封室里面形成一個微負壓的環境,沒有特殊要求,只要保證里面的氣體不往外跑就行。應該怎么選抽風機?功率怎么計算,密封室接抽風機的開口多大怎么計算?密封室還需不需要另外開一個口來作為進氣口?哪位大神幫忙指教一下,這個應該怎么計算啊!. C% h, V1 I7 ^5 h
3 C; A2 F6 Q4 g. C
/ m5 L; [- F+ c6 b" b
補充內容 (2016-9-14 09:37):
+ ^# `) A4 Q- ?) |6 W密封室里面會有揮發的氣體,目的就是不讓揮發氣體擴散到密封室外,用抽風機抽走!那么需要選用多大的抽風機及排氣口才能保證密封室內相對密封室外是個微負壓,這個負壓沒有要求,只要室內氣體不往室外跑就行。
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2016-9-13 17:48:45 | 只看該作者
致少得15Kw。
3#
發表于 2016-9-13 18:02:09 | 只看該作者
講清楚,里面的氣體不往外跑?微負壓是多少?密封是密封室嗎?
; a7 ?( e$ B* j/ {3 i: }如果是濾塵室另當別論。
4#
發表于 2016-9-13 21:38:56 | 只看該作者
1.你這要求不高,隨便搞個離心風機。
9 z4 l8 e6 w  R! i# Z' L2 N2.風機大小看你密封性。