請教一下,為什么這個回路中需要使用兩個壓力傳感器

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2016-8-30 18:23:09 | 只看該作者
我個人理解,一個在節流閥的前面,一個在節流閥與設備之間,它們的壓力是不一樣的,監測和控制也不一樣。
3#
 樓主| 發表于 2016-9-1 14:57:28 | 只看該作者
圖可能有點問題,第二個傳感器那邊不是一個節流閥,是開了個小孔,ORIFICE,2mm的小孔
4#
 樓主| 發表于 2016-9-6 13:45:05 | 只看該作者
頂一下,有人能幫我解一下困惑嗎?謝謝
5#
發表于 2016-9-6 16:59:24 | 只看該作者
上邊不是標明一個是輸入壓力,一個是動態工作壓力嗎?+ z# @% g* R$ }/ b8 D% Q

& @* W2 U" W! v" w' W) l* n& `: N比如,提供的氣源壓力是4bar,工作壓力僅需要1bar, V( S  M; I9 y) u
6#
 樓主| 發表于 2016-9-9 16:24:56 | 只看該作者
那這兩個壓力表顯示的值不是一樣的嗎?
7#
 樓主| 發表于 2016-9-9 16:26:01 | 只看該作者
五星利中國 發表于 2016-9-6 16:594 e" \3 X" i/ e, P5 h6 [
上邊不是標明一個是輸入壓力,一個是動態工作壓力嗎?. E7 r. g  I! K: {& Y

* o. `( F" B4 H; L4 f比如,提供的氣源壓力是4bar,工作壓力僅需要1bar

; ?- d. G6 v1 m! m* I那這兩個壓力傳感器顯示的值不是一樣的嗎?5 |4 }6 t* J. H# f+ A
8#
發表于 2016-9-9 17:42:44 來自手機 | 只看該作者
顯示的也不一樣。要是氣流是靜止的,那么測得數值一樣;反之,因為中間有節流,會產生壓降,后面的那個測得的會小