沈陽6150機床向右快移到某一位置變壓器跳閘

[復制鏈接]
1#
發表于 2016-7-28 19:31:58 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  各位達人你們好!我廠里一臺沈陽6150普車,每次向右快移到某個位置時就會跳閘,導致整個變壓器的用戶停電,然后半分鐘后有自動來電??煲频牟竭M電機在空轉的時候和其他方向移動時均不跳閘。只有向右移動到某一位置才跳閘。今天把線也拆了重新包扎了,可是最后還是跳閘。真搞不懂是哪里出了毛病。
% v) R5 b+ R8 P0 _2 I2 d* K9 S, v3 n
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2016-7-28 20:34:27 | 只看該作者
肯定是漏電,建議斷電搖動拖板,測進線對地漏電,別忘了按住快進按鈕復測一下
3#
發表于 2016-7-28 20:54:41 | 只看該作者
漏電,某一點接觸不好
4#
發表于 2016-7-28 23:10:33 | 只看該作者
漏電的可能最大,樓主可以檢測一下。
5#
發表于 2016-7-29 09:44:08 | 只看該作者
關掉大電,接一直流電,拖動流板看漏電嗎。
6#
 樓主| 發表于 2016-10-17 10:34:36 | 只看該作者
多謝各位,已經查到是,線管里面的一根電線破皮了,讓工人拆開查看,粗心大意的沒有檢查出來,導致走了很多彎路,最后親自拆開看才發現!