鍋爐上水電機運行一段時間就燙---[請教]

[復制鏈接]
1#
發表于 2007-6-23 09:09:29 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我公司鍋爐上水電機運行一段時間就燙水,檢測發現電流過高.水泵與電機裝配沒有問題,電機本身也沒有毛病,為什么電機還會燙手(電流過高)呢?希望大家給指點下迷津!謝謝啦!
回復

使用道具 舉報

2#
 樓主| 發表于 2007-6-25 13:15:34 | 只看該作者

Re: 鍋爐上水電機運行一段時間就燙---[請教]

沒有人能幫看看?!
3#
發表于 2007-11-11 00:02:38 | 只看該作者
是不是泵的進口堵了,造成負載過大,電機發熱
4#
發表于 2007-11-16 00:00:08 | 只看該作者
正常的了,電機溫升不超過85度的,環境溫度是多少?運行時間是多長?配電線路是不是太長了,造成電機端電壓不足,也是原因之一.
5#
發表于 2011-10-30 18:18:55 | 只看該作者
不是泵出口堵塞,如果堵塞,電流小,因為不做功。有可能是泵或電機軸承有問題,或者是泵的揚程和裝置揚程不匹配,也就是泵的揚程高多了,流量大了,負荷重。也有可能是電壓低。可以關掉一點出口閥門看看是否電流降下來。
6#
發表于 2013-4-14 23:12:01 | 只看該作者
整體講,你要先調節水泵出口處閥門,要是流量減小后,電流能否降下來。綜合參考電機是否和水泵相匹配。一般電機的配套功率比水泵銘牌商標的額定功率大1.1-1.3倍。具體由國家標準可查。要是電流降不下來,就要查看水泵是不是那里卡死了。
7#
發表于 2013-4-17 09:35:56 | 只看該作者
可能是泵的問題