工件風冷設計計算% ?- V4 q- d5 I( Q! b/ s
( t+ P7 ?' m( |5 R) v工件材料:鋁合金# e3 i$ N% e7 L6 c3 j: k3 w- n
工件重量:m=20kg. B6 Y2 q# P8 p" y* p4 M
工件表面積:A=0.1*6=0.6m2
, [' [- h0 ?, T Z) V( f2 O" @) M7 }5 V$ Z, X8 x
溫度下降值:ΔT=2℃ l; x. U1 Q! p3 k4 x$ e
溫度下降時間:t=20秒9 X) ?# z( \# x* c' K. P" [& M- e
% A* t8 ]3 u9 O& C8 ?
換熱系數:
3 `; j$ |# ?* Q9 q0 q3 a無風:K=8W/m2.k
+ V3 Z: N$ S5 z( g+ t) [0 P+ J+ w自然風:K=15 W/m2.k
2 `% R6 Y! y. j7 C: ~* [$ P% ` f; k風扇風:K=23 W/m2.k
0 {5 J' ] R8 F, \) \; l l- Q% k4 C- b1 f4 Y* S
鋁比熱:C=0.2kcal/kg.k
3 q" f& l% V- G6 h- X
) w6 e) E' Q+ A I- _9 \工件熱能:W=CmΔT=0.2*20*2=8kcal=8*4.2kJ=33.6kJ3 x' h4 y5 k: {5 ] K
工件熱功率:P=W/t=33.6/20=1.68kW=1680W
3 e+ q j+ i) {, u* Q8 v3 z5 J! D; Q0 j
工件冷卻所需溫差:
9 _8 ] i' i6 ? C% x: BΔT’=P/K=1680/8/0.6=350K(無風)
. v; ^8 ?; U* \, F2 i, TΔT’=P/K=1680/15/0.6=187K(工件6面自然風)
* Z. h7 k) `5 ZΔT’=P/K=1680/23/0.6=122K(工件6面風扇風)3 l2 Q1 h8 m3 \& U1 t2 ~" k
' s+ p3 e& k W1 N3 S1 i
結論:
' y- ?8 L f+ f6 f6 R9 v4 _冷卻時間短,需要超大的溫差,無解。4 Z- J& G- q: m
應加大冷卻時間,如2分鐘,則所需溫差下降6倍,ΔT=20K(工件6面風扇風),有解。; [) m+ k; b/ G% K7 d
9 C$ ]& q7 M7 C2 B i
! V5 k) M3 |( F! ?! t
|
本帖子中包含更多資源
您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員
×
|