 樓主| 發表于 2016-5-11 09:40:52 | 只看該作者
ngsxngtd 發表于 2016-4-28 12:53
" I8 l3 ~( o* \$ j; Q+ Q俺想問一些具體的問題。' A. [* M2 B. ], z& Z& W$ R# V
假定泵送系統設備選好了,整個系統阻力值也都清楚,從廠家手冊里也拿到了泵曲線; ...
- X* ~: x$ i# H% K/ l
流體問題不敢瞎說,說說對控制的看法。曲線擬合法。說白了就是不知道物理模型的數學關系,最后只知道實驗結論情況下進行調節。系統相當于黑盒狀態.在這種情況下,系統可以設計。但是性能不會是特別高的。這幾個問題核心都是一個問題。沒有物理模型怎么辦。那就只能靠pid法調節了。設置可變參數,一點點的嘗試,最后調出系統曲線。但是先得確定系統是穩定系統,如果本身不穩定,就要加限制條件了。讓輸出穩定在一個范圍里。
3 D( `  `. p  K5 Q5 y
12#
 樓主| 發表于 2016-5-11 10:02:05 | 只看該作者
04102 發表于 2016-4-28 20:231 O+ x& e5 p5 h1 R$ V
傳感器反饋回來的信號進行處理,低通放大與高通放大,兩部分的輸出再疊加在一起控制執行部分。! z' T, l; V5 w1 s& a9 G
可以認為是 ...

+ S6 Q" X* M6 g% z; c- d關于傳感器噪聲是這樣的。相對于輸入來說。傳感器的位置在系統的位置是不一樣的。對于同樣的系統。產生的特性是不同的。對一個變量進行微分會放大高頻新號部分。這是考慮傳感噪聲的原因。幅頻特性性上移。意味著系統的高頻增益一定是變大了??赡軐υ鲆嬖6犬a生影響的。系統的設計一般對相位裕度也會有要求的。但是即便裕度再低。也要有限度。所以還是得考慮影響。。系統設計其實算是數學問題,得總體考慮才好。
13#
 樓主| 發表于 2016-5-11 10:06:29 | 只看該作者
螺旋線 發表于 2016-4-29 14:40
9 p4 q- [. h$ D5 b& ]2 i2 a+ \前饋是什么?$ @" s6 K# g$ f
有人這么描述:3 f, {5 R, {! x- D/ b3 r
你家熱水器的冷水管,不知什么原因,隔壁老王“旁”過去 一根。你正洗得舒 ...

3 x; m7 c: M6 t大俠寫的很形象,這個洗澡水其實算是指令跟蹤。超前補償就是要對還沒發生到輸出量上的結果進行補償的。" f. r4 I. C) q0 U; N# Q/ D0 `; ?/ m
14#
發表于 2016-5-11 10:34:15 | 只看該作者
人大太犬 發表于 2016-5-11 10:06
# u0 t, K' s) {& J大俠寫的很形象,這個洗澡水其實算是指令跟蹤。超前補償就是要對還沒發生到輸出量上的結果進行補償的。

3 n: H' d2 b# f; o8 |洗澡其實是個滯后很大的系統,一直覺得傳統的冷熱水調溫很不好
; m# l$ M& y, n' B  K

點評

那是因為唯一的傳感器在最末端。滯后很大。如果在前面加環節就會好很多  發表于 2016-5-11 10:50
15#
發表于 2016-5-11 10:41:04 | 只看該作者
universal 發表于 2016-5-11 10:34
- W+ r1 f$ W2 R1 G洗澡其實是個滯后很大的系統,一直覺得傳統的冷熱水調溫很不好
0 ^; l: d, `2 Z5 v: P; J+ M
檢測點不合理,也沒法合理
4 S2 Z! B3 Q0 E% |
16#
發表于 2016-5-11 11:18:49 | 只看該作者
兩位大俠都說是檢測點的問題,其實不然,控制上有多種解決辦法,增加溫度傳感器是一個辦法,內置伺服裝置也可以,還可以固定參數控制。就說最后一種,如果設定一個流量范圍,在范圍內自動調整火力,使得熱水溫度為一定值,那么終端只需混水就可以了,不改變傳統花灑結構,只需熱水器升級成恒溫的即可??刂?,不要總想大閉環,不是都必需的。

點評

你說的很對,無論什么辦法核心就一個反饋控制  發表于 2016-5-17 09:39
17#
發表于 2016-5-11 15:36:51 | 只看該作者
m_e 發表于 2016-4-28 16:52
+ q9 m; W3 A2 U* L* R  `2 c2 {上學期剛學的控制工程,我打聽一下第一種:因為微分可以求出變化趨勢,超前多用在檢測點離加工點遠的工業環 ...
4 \1 K( R4 z9 r9 ]1 C" D) f% r
請教樓主:微分求得的趨勢用于補償,超前補償的用什么,是對趨勢再微分嗎?" B. N0 B3 y* a* U" R6 {

" r8 q5 K; s) A2 o% ?& m& J  `+ K0 H. N

點評

m_e
可能我理解岔了,樓主幫我糾正一下  發表于 2016-5-11 15:39
18#
發表于 2016-5-17 00:23:32 | 只看該作者
人大太犬 發表于 2016-5-11 10:02* G5 @% x2 i  o4 R
關于傳感器噪聲是這樣的。相對于輸入來說。傳感器的位置在系統的位置是不一樣的。對于同樣的系統。產生的 ...
- R0 o6 h1 P6 Y0 F( P
關于帖子中說的超前,我之前沒有認識到是變化產生之前就著手進行調節這個意思:)0 X; j- I: M" X3 w
( U" O( L) _3 {$ n9 r# Q3 R
微分是否放大高頻部分還是只衰減低頻部分、微分和微分放大的頻響曲線怎樣,具體設計不同也會不同。
7 B, r" {" |7 ]' K& Y' w可能您理解的是越高頻的放大倍數越大?
9 C/ }$ t( }4 G# i! z最大的噪聲源可能是50Hz工頻吧,您說的噪聲是什么噪聲?
3 l, ~9 c$ B) J7 }0 C3 {7 ^
, ]+ ~* F: ~3 k3 n  V! |" m$ B+ b增益裕度我個人覺得不存在問題。8 |" c; d) R$ N7 g
相位余度的考慮,首先要穩定,再考慮速度,您那個是什么系統,電機控制嗎?4 q& {2 `  U% Q* j( V. n5 w
這類東西軟件實現和硬件實現都差不多,軟件的更靈活一些、速度稍微慢點。
! n$ A' y9 [4 T" s, w" S1 e
19#
 樓主| 發表于 2016-5-17 09:31:49 | 只看該作者
本帖最后由 人大太犬 于 2016-5-17 09:37 編輯 - k" ]7 V4 N4 J, z/ P
04102 發表于 2016-5-17 00:233 g- K! M0 L0 _( }; }6 A) ^. w! A
關于帖子中說的超前,我之前沒有認識到是變化產生之前就著手進行調節這個意思:)
" f/ e) F" Z% d5 R' p! s0 n6 g4 N7 f, A) r
微分是否放大高頻部 ...

% Q8 }' ?+ v. _/ f" {我說的超前和滯后是時域的問題,微分相當于求導,就是說求預判未來的變化,做補償,積分其實就是過去變化的累積求和,就是已經發生了偏離,讓這個系統輸出會位。微分放大高頻說的是伯德圖上面的東西,在拉氏變化后,微分近乎于加個零點,而積分相當于加了個極點。我的說法是在新加零點位置開始幅頻特性上翹 ,這是必然的,因為畫畫圖就明白了。噪聲是說擾動和傳感器測量誤差,對于控制來說影響精度的外加擾動都是噪聲。對于通過開關電源來供電的電機,開關管導通和截至的狀態變化是必然產生電路里面的高頻諧波,一般在供電電源輸出都要加濾波的,否則就可能反應到電機上,比如電流斷續體現為機械特性很軟等等。對于通過頻率響應法而不是針對某個系統來說,相位裕度和增益裕度都要考慮的,比如畫了一個系統的伯德圖,發現增益裕度是負的,那就是必須要針對這個特點進行調整了,否則系統是不可能穩定的。
20#
發表于 2016-5-17 23:16:41 | 只看該作者
人大太犬 發表于 2016-5-17 09:31
' }4 K5 P9 _. p% a7 I: V( {我說的超前和滯后是時域的問題,微分相當于求導,就是說求預判未來的變化,做補償,積分其實就是過去變化 ...

- P$ v) h0 G4 J“我的說法是在新加零點位置開始幅頻特性上翹 ,這是必然的,因為畫畫圖就明白了?!?br /> 4 [2 A+ r9 _4 U) v( h3 i4 a在這句話之前你說的都沒錯,關于這句,我說的意思是,微分(高通)和微分放大(倍數大于1的高通)電路或軟件處理的高通,有不同的構建,階數不同,有可能處于你稱之為“上翹”的頻率范圍很窄。微分是否放大高頻部分還是只衰減低頻部分,看你具體怎么構建了。5 }" m3 F& ~$ f# }6 q" a( p3 k
8 r& k4 T* Z9 u6 n5 r6 Y* p
關于噪聲,您說的是電源受電機這類強干擾負載影響導致的電源噪聲嗎?- M* D7 k( b9 ]3 m0 _
這類噪聲對測量電路確實是有一定噪聲,處理手段各種各樣。
8 n- d. B0 m2 i+ g. @關于測量電路的噪聲抑制,地電流回流路徑和地噪聲分析、抑制;很多ADC的原理上就很抗干擾比如多斜積分;現在開關電源的開關頻率越來越高,對于測量相對低速信號的測量電路的影也就響越來越小。這些內容很龐雜,足能講一本書。+ ~/ f. I' w% G* H

. K1 w' u1 q0 k: i; k感覺您說著說著好像有點說混了,是在說直流電機調速嗎?3 P, n; F. h+ N  d, t
關于環路穩定性分析,直白些說,無非是相移的累積,權衡“執行和測量反饋環節”與“伺服調節環節”的速度。5 ^- Z, B+ ~. k' S) E" M+ j" Y% b
- E7 h8 O/ F, t( w! |4 e6 {* q$ E7 w
8 N1 W) \7 v2 D' ?
聊的稍有點深入了,請繼續交流,謝謝。