樓面承重設計標準為400公斤每平米,請問怎樣理解?

[復制鏈接]
1#
發表于 2016-4-4 11:01:05 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    樓面承重設計標準為400公斤每平米,單臺設備的重量約3噸,其占地面積只有1.7平米,是否可以放到該樓面上?$ t9 h8 S0 N/ S
    按重量3噸除以0.4噸需要7.5平米的面積,但實際支撐只有1.7平米只承載0.68噸,請問是否存在局部過載?(設備在使用時受力可以或略不計。)0 e9 {( a9 P' t/ c( M$ C
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2016-4-4 14:30:18 | 只看該作者
你說是平均荷載,并且一定面積內只能裝幾個這種荷載,  S. a# H! I, h) D5 c" i! I

9 M4 H  O: |6 b7 n0 ~# e+ {/ O你那個是肯定不行的,毫無疑問,你設備該裝在‘工業廠房里面’,
3#
發表于 2016-4-4 22:07:20 | 只看該作者
不放心的話可以在機器下面墊個8平方米的東西,比如鐵板木頭什么的

點評

謝謝!有這個想法,但還是征詢對這更專業的,這個出問題就是大問題!  發表于 2016-4-5 12:20
4#
發表于 2016-4-4 22:23:59 | 只看該作者
需要做基礎,比如通過墊東西來加大接觸面積或者在下一層設置梁提高樓面承重

點評

謝謝  發表于 2016-4-5 12:20
5#
發表于 2016-4-4 22:52:18 | 只看該作者
有塌下來的危險

點評

謝謝提醒!還是聽998老師的,放在1樓。  發表于 2016-4-5 12:21
6#
 樓主| 發表于 2016-4-5 12:14:43 | 只看該作者
2266998 發表于 2016-4-4 14:30 / L! z' f+ |  D% J4 N
你說是平均荷載,并且一定面積內只能裝幾個這種荷載,
) N/ u( A: z3 B9 X- C8 `' k2 Z
' d( f' [! U/ J. i5 Q4 u你那個是肯定不行的,毫無疑問,你設備該裝在‘工 ...

5 H8 {0 p9 n6 _7 P5 i  h; S( A3 B& ~      非常感謝!
& F' i7 {  q- }1 m      現在新租的廠房原來是做家具的,一樓面積有限,樓面有好幾層閑置,想著能否“充分”利用樓上空間,現在還是放棄吧,在1樓擠擠。非常感謝!