靜壓風箱出口吹風不均勻,怎么辦

[復制鏈接]
11#
發表于 2016-3-10 13:35:41 | 只看該作者
qaz03802203 發表于 2016-3-10 13:31 " E9 C, O  s5 ?- y  R- q
沒有那么精確的要求,只能根據烤箱內產品來判斷吹風不均勻,故有現在的問題
( T, n/ X2 M, |2 P
你呀沒救了。進1出幾你都不計算你還要“勻”,你暈吧!* ^- c# K9 e3 N  y3 S
12#
 樓主| 發表于 2016-3-10 13:59:54 | 只看該作者
17567410 發表于 2016-3-10 13:35 8 E' e% f& |# A9 ?
你呀沒救了。進1出幾你都不計算你還要“勻”,你暈吧!
( u8 F% f! F9 E$ P1 s4 t
大俠說的這么激動,我接收批評。
' A" R: p+ `  D8 O) D) o1 M# A那我就畫了個整體示意圖
( b% f0 }! i; Y" m剛接觸烤箱類產品,就目前看到的圖紙,發現并沒有風管系統那樣去處理轉彎處的細節,都是直接這樣90度轉彎。因為之前做過1套熱風循環系統,所以對此也很疑惑,是此類產品對風壓流量等不在意還是因為造價的原因特意簡化?
. O8 k. ^/ T  o) T希望大俠指正!

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×

點評

就目前我看到的本公司圖紙,多為底部或底部加背面吹風,吸風口就是頂部開個圓孔,排氣孔肯定是有的,可能跟內部產品有關系吧  發表于 2016-3-10 15:58
我以前幫美芝和松下做的熱風循環系統,和日本進口的不相上下,風道拐彎方向,出口形狀都還可以。減小風阻,防止紊流,濕氣排出都要考慮的。  發表于 2016-3-10 15:15
我做的烤箱左右都是吹風口,吸風口是整個頂板,是用兩層孔板做的,相到對齊,風量最大,相互錯開,相當于節流。另外還有排氣口,用于排出部分濕氣。  發表于 2016-3-10 15:07
13#
發表于 2016-3-10 14:15:08 | 只看該作者
把靠近進風口的出風孔搞小點,遠離的就搞大點可能就能解決問題

點評

這也是一個辦法  發表于 2016-3-10 15:08
大俠以前這么干過還是猜想?  發表于 2016-3-10 14:44
14#
發表于 2016-3-10 14:18:05 | 只看該作者
風箱結構設計不合理,像4#和6#那樣做就好了
15#
發表于 2016-3-10 14:29:33 | 只看該作者
本帖最后由 17567410 于 2016-3-10 14:36 編輯 5 E4 v% }6 f8 s: E) R! O
qaz03802203 發表于 2016-3-10 13:59 4 F0 r  Z1 \5 i
大俠說的這么激動,我接收批評。: u; `: p* U9 z
那我就畫了個整體示意圖
4 R) l2 T/ U0 Y剛接觸烤箱類產品,就目前看到的圖紙,發現并 ...

* K8 t' d" p$ F5 {( O, P( D不對了,就是出風的孔總面積和進風口截面的比值。這個比值是小于0.3—0.4。你這種情況比較長的話,那還得小。粗看進口是小了。你算算!1/10、1/5或1/2的效果肯定不一樣。
9 o- T# S& T1 A1 D7 N+ c* X2 W
16#
 樓主| 發表于 2016-3-10 14:29:46 | 只看該作者
qqzhubo1002 發表于 2016-3-10 14:18 $ D7 t- A* P3 g. D4 |. Q
風箱結構設計不合理,像4#和6#那樣做就好了
4 t6 Q8 c  |. N, w
那就已經出貨的產品來說,是否有補救方案。/ d" F+ `0 {) K: n2 i6 j. J
其實這個問題不是交給我解決的,只是負責的工程師沒有好辦法,讓我先試著更改出風口的孔密度和孔大小,讓出風口的孔總截面積等于進風口,但我覺得問題不在于出風口,所以發帖到社區求助。( h3 e% {9 t- w0 J- [& V! k# o
另說下我公司一年出貨那么多烤箱和烘房,看圖紙基本是尺寸大小的更改,很少對風道進行細節處理,按出貨量來說不應該會有原則性錯誤吧
17#
 樓主| 發表于 2016-3-10 14:37:06 | 只看該作者
17567410 發表于 2016-3-10 14:29 * x) C% Y* {% G3 i* L. s# k
不對了,就是出風的孔總面積和進風口截面的比值。這個比值是小于0.3—0.4。你這種情況比較長的話,那還得 ...
' {2 s* n! V) E
大俠請看我16樓的回復,同事想通過出風口孔的總截面積等于60*580(進分口截面積),這樣應該不能解決出風口吹風不均勻的問題吧
18#
發表于 2016-3-10 14:55:32 | 只看該作者
17567410 發表于 2016-3-10 14:29
- O/ t, ?' k$ f+ P4 m8 p5 v不對了,就是出風的孔總面積和進風口截面的比值。這個比值是小于0.3—0.4。你這種情況比較長的話,那還得 ...
0 ]5 Q; ~: w* X8 b/ j) n' w7 A. @7 ?3 d7 Z
調整出風口口徑,從前端到末端口徑依次增大,但是具體數字提供不了,我們坐噴吹管也是依據這個原理,這樣才能讓每個風道吹出來的風壓力、流量平衡些。
! b  C% l3 J$ a; E3 D0 i
19#
發表于 2016-3-10 16:09:43 | 只看該作者
qqzhubo1002 發表于 2016-3-10 14:55
8 K( u5 j4 ^, k" y. k" v8 x9 j調整出風口口徑,從前端到末端口徑依次增大,但是具體數字提供不了,我們坐噴吹管也是依據這個原理,這樣 ...
8 ^1 z' t3 S: n1 p! I, U
你說等截面和漸變截面這兩個類型;但最基礎的進口和出口截面的對應關系應當是基礎參數;這個不合理的話是不可能均衡。
. Q0 t1 [+ C3 D" K: M- z# {& i
20#
發表于 2016-3-10 16:38:51 | 只看該作者
楊冬冬 發表于 2016-3-10 14:15
, D, [& N" y. l  k2 n把靠近進風口的出風孔搞小點,遠離的就搞大點可能就能解決問題

% n3 u1 K5 ]7 m& n! \4 s. m呵呵,樓主有空也學習下流體力學,對機械設計還是有幫助的