雙伺服電機同步問題

[復制鏈接]
1#
發表于 2016-3-7 12:34:08 | 只看該作者 |只看大圖 |倒序瀏覽 |閱讀模式
現有跨距5米的龍門結構,兩端是鋼絲同步帶分別配兩臺松下伺服電機進行行走(電機功率都是1KW,配的減速機速比為25),行走速度要求不高,線速度為200mm/S,這種雙伺服電機同步的可靠性如何,是否靠雙伺服電機互相間的反饋來達到要求?由于本人對電氣控制這方面不是很了解,所以在這里請教一下各位,謝謝.
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2016-3-7 13:29:52 | 只看該作者
1.二軸插補控制實現二軸同步(估計你用不到這個)
2.位置增益參數設為一致,加編碼器反饋(這個精度太差)。
3.雙軸同步伺服控制器。
還有主從軸 虛擬軸 等  估計你這個跨度  2-3結合比較好 成本低   雙軸同步這么大跨度 我也沒有做過 最好類比一下設備咨詢一下 相關行業電氣工程師。

點評

我們這邊電氣也沒做過雙伺服控制,暫時先用兩個電機中間夾個鉛筆試試,如果沒有問題那就OK了!  詳情 回復 發表于 2016-3-8 09:57

評分

參與人數 1威望 +1 收起 理由
喂我袋鹽 + 1 思想深刻,見多識廣!

查看全部評分

3#
發表于 2016-3-7 14:22:18 | 只看該作者
社區找   龍九禪師   螺旋線
4#
發表于 2016-3-7 15:17:15 | 只看該作者
跨度5米的結構,速度12米不算低了,最可靠還是用一臺電機,裝在設備中線位置,兩邊用聯軸器分別連接走輪

點評

“行走速度要求不高,線速度為200mm/S”,看到這,我也咯噔了一下  發表于 2016-3-7 19:08
5#
發表于 2016-3-7 17:11:42 | 只看該作者
可以用,我們公司用過,雙伺服同步用,
跨度2米的結構
6#
發表于 2016-3-7 19:07:13 | 只看該作者
桂花暗香 發表于 2016-3-7 14:22
社區找   龍九禪師   螺旋線

幫人幫到底,送佛送到西!

“社區找   @龍九禪師    @螺旋線

點評

現如今,雙伺服同步很平常了。  發表于 2016-3-8 07:59
7#
 樓主| 發表于 2016-3-8 09:57:15 | 只看該作者
祥云飛魚 發表于 2016-3-7 13:29
1.二軸插補控制實現二軸同步(估計你用不到這個)
2.位置增益參數設為一致,加編碼器反饋(這個精度太差) ...

我們這邊電氣也沒做過雙伺服控制,暫時先用兩個電機中間夾個鉛筆試試,如果沒有問題那就OK了!

點評

用的兩臺松下伺服,型號MDME102G1S,我們這邊的電氣沒有做過交叉反饋,只是在運行的時候把兩臺伺服電機的位置讀出來,然后做一個比較,比如出現10個脈沖誤差的時候,不知道怎么去消除反饋誤差,只是在程序上設置報警,  詳情 回復 發表于 2016-3-9 09:39
只要作成位置環同步就沒什么問題。主要是不清楚你的配置。單從伺服層面講,臺達的A2驅動器本身就可以實現龍門軸功能,不需要上位機。同步原理是交叉反饋。而運動控制層面,龍門軸就很普遍了。  發表于 2016-3-8 10:49
小跨度 還行大跨度 要慎重啊  發表于 2016-3-8 10:06
8#
 樓主| 發表于 2016-3-9 09:39:48 | 只看該作者
bruce87e 發表于 2016-3-8 09:57
我們這邊電氣也沒做過雙伺服控制,暫時先用兩個電機中間夾個鉛筆試試,如果沒有問題那就OK了!

用的兩臺松下伺服,型號MDME102G1S,我們這邊的電氣沒有做過交叉反饋,只是在運行的時候把兩臺伺服電機的位置讀出來,然后做一個比較,比如出現10個脈沖誤差的時候,不知道怎么去消除反饋誤差,只是在程序上設置報警,然后人為解決。
之前打電話給松下那邊的技術支持,那邊說就是靠精度保證,表示自己的伺服精度完全沒有問題,但是我感覺不是很靠譜!

點評

各位大俠,感謝之前提的建議,之前說的長13米,跨距5米的龍門機構已經裝配完成,已試用一段時間了,對于之前提到的同步問題,與我們這邊的電氣工程師討論下來沒采用高端的算法控制(呵呵,主要還是因為用不來)。  詳情 回復 發表于 2016-5-5 20:07
如果允許范圍大,還真就不需要什么特殊的控制器,把伺服匹配好,指令同時下達,監控極限做異常處理也可以的。雕刻機那么便宜都大量使用龍門結構。  發表于 2016-3-9 10:42
我說的交叉反饋就是一個控制策略,各家有各家的具體同步算法,同步性能也有區別。如果你們自己沒什么研究就直接提要求,讓供應商出解決方案好了。前提是先評估你的機械結構,工藝要求允許的不同步極限是多少。  發表于 2016-3-9 10:40
這樣的話同步得在運動控制器層面解決,伺服層面解決不了。超差異常的處理是必須的,但這遠遠不夠,需要動態同步,包括加減速過程中。這取決于控制器的性能和控制算法。松下有方案的。  發表于 2016-3-9 10:37
9#
 樓主| 發表于 2016-5-5 20:07:11 | 只看該作者
bruce87e 發表于 2016-3-9 09:39
用的兩臺松下伺服,型號MDME102G1S,我們這邊的電氣沒有做過交叉反饋,只是在運行的時候把兩臺伺服電機的 ...

各位大俠,感謝之前提的建議,之前說的長13米,跨距5米的龍門機構已經裝配完成,已試用一段時間了,對于之前提到的同步問題,與我們這邊的電氣工程師討論下來沒采用高端的算法控制(呵呵,主要還是因為用不來)。
剛開始同步采用用一臺伺服驅動器的接收脈沖作為另一臺的發出脈沖信號,發現同步運行過程中 開始與結束點是一樣的,誤差很小,但是運行過程中跟隨的那臺會出現一個滯后,導致開始與結束時的位置一樣,但是運行過程不同步、。
后來改為發出同樣的脈沖信號,在運行過程中兩端的伺服電機脈沖相差基本保持在5個脈沖左右,但是停下來那一瞬間會飆到100多的脈沖差,我估計負載慣量有點大,導致每次在0位點沒法立即停下來,還會繼續往前移個十幾絲。后來只能在程序里面做補償,等到累計到1000左右的脈沖差時自動進行一個補償消除。現在問題又來了,縱向的同步問題靠這種方式解決;但是橫向動作每次停止時的累計誤差倒是沒法補償了,因為用的是西門子200功能有限,只能記2個伺服的位置,現在每過一段時間就要去調一次0位點,很困擾啊!有什么好辦法解決么?@螺旋線 祥云飛魚  @祥云飛魚  

4.png (554.64 KB, 下載次數: 239)

4.png

QQ圖片20160505200244.png (685.58 KB, 下載次數: 203)

QQ圖片20160505200244.png

QQ圖片20160505200328.png (770.49 KB, 下載次數: 229)

QQ圖片20160505200328.png
10#
發表于 2016-5-5 20:26:46 | 只看該作者
同步控制,基本上賣電機的都能給你提供解決方案。

點評

正因為人家沒有方案所以才自己解決,之前打電話問過,人家的意思是他們的電機就是靠精度高同步,我也是醉了  詳情 回復 發表于 2016-5-5 21:25
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員