電機一般不帶點的情況用手就能轉動,為啥plc連接后通電用手就轉不動了?

[復制鏈接]
11#
 樓主| 發表于 2016-2-20 20:00:44 | 只看該作者
royann 發表于 2016-2-20 19:52
帶電抱閘 一會電機就燒了 分分鐘 變頻器帶電 是靠調頻來控制電機運行的 頻率為0的時候 電機自然不轉。給了信 ...

不是帶電抱閘 為啥我把plc打開后 電機就用手搬不動了?然而電機是沒開始轉的,關掉plc電源后就可以用手搬動電機了。

點評

到底是打開PLC還是打開PLC電源 這個是2個概念。正常電機的情況是帶電搬不動,失電時可以搬動。剛才說了 變頻器控制電機本身是帶電的。  發表于 2016-2-20 20:09
12#
 樓主| 發表于 2016-2-20 20:17:36 | 只看該作者
楓葉寒 發表于 2016-2-20 20:00
不是帶電抱閘 為啥我把plc打開后 電機就用手搬不動了?然而電機是沒開始轉的,關掉plc電源后就可以用手搬 ...

是打開plc電源。。
13#
發表于 2016-2-20 23:42:08 | 只看該作者
要么有制動裝置,不然不可能轉不動的
14#
發表于 2016-2-21 08:37:39 | 只看該作者
如果一般電機帶抱閘的話,斷電的情況是轉不動的,處在抱死狀態。通電后松開,電機轉動。斷電后磁場消失,電機軸被抱死。
15#
發表于 2016-2-21 09:03:29 | 只看該作者
變頻器在0赫茲時,輸出端也是帶電的,相當于正走一微步,反走一微步,電機看上去是不轉的。
16#
發表于 2016-2-21 10:54:56 | 只看該作者
電機分帶抱閘和不帶抱閘
不帶抱閘:帶電時手動轉不動,不帶電時可以轉動。
帶抱閘:帶電時抱閘松開,但是手動轉不動;失電時自動抱閘,手動還是轉不動。
17#
發表于 2016-2-21 11:04:25 | 只看該作者
鏈接電腦讀下PLC程序不就明白了嗎
18#
 樓主| 發表于 2016-2-22 22:20:31 | 只看該作者
天天_works 發表于 2016-2-21 09:03
變頻器在0赫茲時,輸出端也是帶電的,相當于正走一微步,反走一微步,電機看上去是不轉的。

變頻器在0赫茲時,用手搬不動吧?謝謝啊
19#
 樓主| 發表于 2016-2-22 22:21:12 | 只看該作者
學有所用 發表于 2016-2-21 10:54
電機分帶抱閘和不帶抱閘
不帶抱閘:帶電時手動轉不動,不帶電時可以轉動。
帶抱閘:帶電時抱閘松開,但是 ...

謝謝
20#
 樓主| 發表于 2016-2-22 22:21:35 | 只看該作者
pain 發表于 2016-2-21 08:37
如果一般電機帶抱閘的話,斷電的情況是轉不動的,處在抱死狀態。通電后松開,電機轉動。斷電后磁場消失,電 ...

謝謝啦