熔斷器底座燒毀什么原因

[復制鏈接]
1#
發表于 2016-1-12 11:02:33 | 只看該作者 |只看大圖 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大俠好,在下想明白一件事,我用的一臺電爐子上的熔斷器(RT18-32)在使用過程中,中間的熔斷體(Φ10x38,20A)沒燒斷,而熔斷器底座(額定電流32A)燒毀了,斷路保護(25A)的跳閘了。
9 ]" g$ o  Y6 p5 t在這些東西中間,熔斷體的額定電流最低,熔斷器底座的額定電流最高,為什么燒壞的是熔斷器底座呢?- }- p/ k- e+ |" q% W# M
圖片中這個是我換的第二個(在試用的時候溫升有點嚇人,用手摸外殼燙手),之前那個燒毀了。* ]5 Q9 K" n: p% J9 M
現在我的對策是延長升溫時間,那樣子電流控制在18A以下,熔斷器溫升稍小一點點,我想問一下大俠們,之前的問題出在什么地方?& |( K8 k* E  @3 v* x1 j
機器參數有:電爐加熱元件為三角形接法,加熱功率為12KW,電壓為380V,加熱時間可以自己定,我現在定的10s升溫 1℃(之前是6s升溫1℃)。
( N$ k4 F' H6 H+ l3 ~* i9 m, H
  V; G4 B& P1 P1 y( X% b
. @, U3 b! `% }9 d5 Z* z# x$ Y0 [/ J

DSCN3306副本.jpg (232.55 KB, 下載次數: 111)

DSCN3306副本.jpg
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2016-1-12 11:12:55 | 只看該作者
接觸不良,接觸電阻大造成的

點評

是指殼體與熔斷體之間接觸不良嗎??因為外部的接線全是線到位了且擰緊了的。  發表于 2016-1-12 13:20

評分

參與人數 1威望 +1 收起 理由
桂花暗香 + 1

查看全部評分

3#
發表于 2016-1-12 12:13:47 | 只看該作者
絕緣性本身在極限,電壓不穩時會擊穿它的

點評

這個不清楚,東西買回來的時候是新的,電壓的話是在廠里進過變壓穩壓后接出來的線。  發表于 2016-1-12 13:22
4#
發表于 2016-1-12 12:55:46 | 只看該作者
本帖最后由 kingreader 于 2016-1-12 13:01 編輯 3 N! A# t  h9 M

# W1 _# M4 Y1 j5 T% K' q* s! ?  熔斷器沒燒,熔斷器座燒壞,看你進線上燃燒痕跡,判斷熔斷器殼買的太垃圾;正常情況下,只要熔斷器不燒壞,殼是不可能燒掉的,就算接線松動,熔斷器也應該燒斷,加上你說殼升溫過快,那就說明問題了。

點評

沒碰到過失效,就算有也是按年計算,而且是要極端儲存環境。  發表于 2016-1-13 11:41
如果貨是原廠的貨,會不會出現我所遇到的情況呢,我不懂電器上材料是否像食品一樣也有有效期?有沒有說這東西是原廠正常出廠的,只是做出來的時間太長了而導致產品某些功能降低或失效呢??如果有,那通常是多長時間  發表于 2016-1-13 10:22
數據都對就是貨不對嘍。  發表于 2016-1-12 14:03
我也正是這個原因才在這問問大伙呢。另外我沒算,我說的那些數字全是我親眼盯著那些表顯示的數字和自己設定的數字。  發表于 2016-1-12 14:02
如果沒算錯的話,殼體升溫過快咋么解釋?  發表于 2016-1-12 13:37
整個升溫過程是分段加熱時,最大電流是18A,保持時間在40s左右,之后緩慢降低。接線沒有松動,全部重新擰緊過  發表于 2016-1-12 13:16
我個人認為可能是采購買的東西不是正品貨,雖然和原機器上用的是同一牌子。 熔斷器是32A 的啊,熔斷體是20A的,但我在用的時候沒有滿負荷使用,設置的80%  發表于 2016-1-12 13:12
還有熔斷器算小了,應該用32A;12KW滿負荷就要超過20A,加上加熱器需要放安全系數,20A遠遠不夠。  發表于 2016-1-12 13:03
5#
發表于 2016-1-12 13:11:14 | 只看該作者
你得先確定你的熔斷器是真貨,符合標準,參數實打實的;如果是假貨,參數虛標,那什么事情都有可能發生

點評

看不出來是不是真貨,外殼上看到的和原機器上用的全是一模一樣的。我這沒辦法確定是不是原廠家做的東西(就這一個小東西也不太可能讓別人自己來檢測是不是他們做的)。  發表于 2016-1-12 13:30
6#
 樓主| 發表于 2016-1-13 10:16:36 | 只看該作者
對于這類無法自己認定是不是原廠的東西大伙有什么好的辦法鑒定出來采購回來的東西是原廠的呢??或者有什么辦法可以直接鑒定出是否真正是合格的東西??
7#
發表于 2016-1-13 11:00:15 | 只看該作者
接觸不良?
8#
發表于 2016-1-13 15:22:13 | 只看該作者
線的連接可能存在松動,燒掉的那項電流就大了,
9#
發表于 2016-1-14 08:38:02 | 只看該作者
熔斷器的檢測應該有成熟辦法吧?# p3 j  ~2 S. @: t4 C  T9 x
LZ去了解一下啊。
10#
發表于 2016-1-15 15:30:01 | 只看該作者
國產的吧,?