各位大神好,小弟在生產過程中發現一般正常的空壓機配置是以下的一個設備配置(如圖):空壓機,儲氣罐,再經過冷干機冷干,氣體供應給后續工位。原理是空壓機對氣體進行一個壓縮,此時氣體溫度升高,經過儲氣罐溫度大概在80度上下,再經過冷干機冷凝,將空氣溫度降到2度至10度左右,降低壓縮空氣的露點溫度!那么問題來了,冷干機將空氣溫度80度冷凝至2-10度消耗的能量比正常空氣溫度降至2-10度消耗的能量大的多,考慮節能是否可以將冷干機放在空壓機之前,先對空氣進行冷干(說明下:由于我們生產對空氣的溫度沒有很高的要求,80度左右的溫度不影響生產。)1 |) R) p9 A1 t" q/ P- h: R9 j1 {& F4 E
請各位大神點評是否可以這樣改造。
& W' `' I; q! f4 K

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2016-1-7 14:14:23 | 只看該作者
氣罐本身也有一些吸熱作用吧。
$ B9 l, N' U) z8 W& l! C+ g如先冷干,這樣冷干機是不是選型會大?
3#
 樓主| 發表于 2016-1-7 15:21:22 | 只看該作者
shaokuang 發表于 2016-1-7 14:14 3 T. Q9 c$ Y7 W. |2 I" Q
氣罐本身也有一些吸熱作用吧。. |# q+ t& h# F* ]8 d& @3 e9 F
如先冷干,這樣冷干機是不是選型會大?

1 y! q1 u& P# d3 X冷壓機的流量是一個問題!需要具體考慮一下!但是罐體吸熱的影響大小可能不是主要的因素) ?/ Y2 z4 `, D1 k
4#
發表于 2016-1-7 15:44:25 | 只看該作者
請弄清壓力露點。簡單的說常壓的空氣你要降溫使濕度變100%析出水來,至少是負20度。1MPa的壓縮空氣,可能到2度就能析出絕大部分水了。
5#
 樓主| 發表于 2016-1-7 16:02:31 | 只看該作者
/_cast_王珂 發表于 2016-1-7 15:44 0 w) J  g* {; V: c$ x9 \* ?
請弄清壓力露點。簡單的說常壓的空氣你要降溫使濕度變100%析出水來,至少是負20度。1MPa的壓縮空氣,可能到 ...

1 m0 T$ b) x/ o% O' R4 s這一點沒考慮到,謝謝指點!
- A* @+ Z) q2 P8 i/ S
6#
 樓主| 發表于 2016-1-7 17:15:57 | 只看該作者
/_cast_王珂 發表于 2016-1-7 15:44 # n% {7 Z/ {8 i" p  S/ B5 W9 q4 M
請弄清壓力露點。簡單的說常壓的空氣你要降溫使濕度變100%析出水來,至少是負20度。1MPa的壓縮空氣,可能到 ...
" }) |/ }& W4 ]% t
請問有沒有壓力與露點的對照表,我想看下大約10KG壓力下,壓力露點大約多少!謝謝!郵箱chengyijiang_mhxy2@163.com
7#
發表于 2016-1-8 12:38:03 | 只看該作者
00

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
8#
 樓主| 發表于 2016-8-30 15:47:13 | 只看該作者
目前改善已完成,效果良好。給出改善的報告!; V+ g9 O7 w! O7 s. O" _3 W) b* s

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
9#
發表于 2017-11-19 21:29:41 | 只看該作者
改善結構咋樣啊,沒有威望都看不了
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-7-20 03:58 , Processed in 0.081964 second(s), 19 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表