我正在做液壓系統設計 如何選擇冷卻器--[請教]

[復制鏈接]
1#
發表于 2006-6-2 23:21:13 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式

我正在做液壓系統設計 在選擇冷卻器這一環節上 不太會

0 C5 a7 d' w" U" c" r

請各位指教
 

回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2006-6-3 08:26:20 | 只看該作者

Re: 我正在做液壓系統設計 如何選擇冷卻器--[請教]

你應該根據各個部件的工作情況計算出總的發熱量,然后根據發熱量計算出冷卻器的散熱面積,一般的液壓設計手冊上都有例題,你可以看一下。
3#
發表于 2006-12-19 20:47:03 | 只看該作者

Re: 我正在做液壓系統設計 如何選擇冷卻器--[請教]

在工況不是很清楚的情況下可以進行冷卻功率的估算,一般節流系統的最大功率不超過2/3,因此冷卻功率可選擇電機功率的30%到100%.
4#
發表于 2006-12-19 20:57:41 | 只看該作者

Re: 我正在做液壓系統設計 如何選擇冷卻器--[請教]

冷卻器的選擇和你設計的系統工況有很大的關系,如果你的系統屬于帶壓間歇時間較長的,那末即使功率較大也不必設置冷卻器。反之功率雖小,但屬于連續工作的,最好設置冷卻器。我認為冷卻器的散熱面積大小選擇主要還是看個人經驗,因為按照目前設計手冊上講的公式里面好多參數無法確定,即使你算出來也不一定準確。
5#
發表于 2006-12-19 21:07:00 | 只看該作者

Re: 我正在做液壓系統設計 如何選擇冷卻器--[請教]

樓上說得有道理。同時可以根據冷卻器的樣本上的推薦參數來選擇。對于小功率系統,最好用風冷,畢竟很經濟。對于大功率系統,就要考慮用水冷卻器。