發表于 2015-8-15 09:00:29 | 只看該作者 |只看大圖 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教個問題,用寬度80mm*厚度5mm的銅板,散熱條件為在常溫空氣下,外面會有絕緣防護,但不是封閉,不緊貼著。請教是否能通過最大1500A電流?謝謝!這種情況下,100A以上,一平方毫米能通過多大電流呢?
# q; A* p# Z' c# x1 N+ X
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2015-8-15 12:48:00 | 只看該作者
供參考

截圖01.jpg (64.34 KB, 下載次數: 47)

截圖01.jpg

點評

電工手冊上有標準的,翻來看看就知道了  發表于 2015-8-16 08:44
謝謝大俠資料!  發表于 2015-8-15 13:21
3#
發表于 2015-8-16 12:43:34 | 只看該作者
4#
發表于 2015-8-16 12:57:18 | 只看該作者
5#
發表于 2015-8-16 14:39:53 | 只看該作者
按照我們公司的設備來對比,要通過1500A的電流,你的銅排小了些,其實你可以盡量設計大些,成本不會增加太多(空間允許的話)。
) B& l1 E1 A' X# O) l, e不知道你是否用在焊接上?還有功率是多大?工作頻率是多少?
' |% ]9 T9 [+ c. d+ x如果銅排散自身熱效果不好,還要考慮外界散熱,最好的散熱方式就是冷卻水散熱,在銅排內部做成U型回路。
6#
發表于 2015-8-16 15:43:40 | 只看該作者
大電流一般一平方毫米2個電流計算