樓主: bravejack007

60KW的電源能帶動110KW的電機嗎?---[請教]

[復制鏈接]
11#
發表于 2008-6-18 13:11:13 | 只看該作者
和樓上的一樣呀,這個問題有點弱
12#
發表于 2008-6-19 22:32:18 | 只看該作者
電源的能量一般指變壓器的容量用KVA表示,電動機的功率表示帶負載的大小,使用的時候一定要注意變壓器的容量,即是空載也不能使用大于額定容量的電動機,一般正常使用不大于額定容量的60%到70%.
13#
發表于 2008-6-20 21:13:36 | 只看該作者
60KW電源先供應110KW 容量UPS, 當UPS電池充滿電後, UPS便可供電與110KW電機帶載運行.

至于運行時間多久, 有賴UPS電池有幾大的AH數.
用加一臺100KW柴油發電機組+併車柜井網供電, 亦是無辦法中之最可行實用的辦法.

一了百了, 不如找電老虎增容.

[ 本帖最后由 燕客 于 2008-6-20 21:19 編輯 ]
14#
發表于 2009-10-21 07:21:53 | 只看該作者
能帶動,并且還能驅動60KW以下的負載,這事我們經常遇到
結果已過負載保險就暴了。
15#
發表于 2009-10-21 09:55:43 | 只看該作者
這問題太籠統,沒有說明其他的條件限制。
啟動大電流怎么解決?
是否用到什么啟動輔助設施?
是什么負載類型?
電源系統,包括您所謂的60KW(其實講到電源容量應該是KVA)容量的電源的上一級電源是什么情況?
16#
發表于 2010-1-18 19:35:36 | 只看該作者
沒多大意義論討這個問題,
17#
發表于 2010-1-19 00:13:07 | 只看該作者
同意樓上,感覺沒意思。
18#
發表于 2014-1-19 15:44:00 | 只看該作者
不能這么用吧