電磁閥排氣, 二位三通的R排氣口能堵死嗎?

[復制鏈接]
1#
發表于 2015-5-18 19:22:33 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
二位三通的R排氣口能堵死嗎?這樣對電磁閥還是對電磁閥的出氣量有影響嗎?從電磁閥的A口出的氣是直接吹掉?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2015-5-18 20:40:57 | 只看該作者
堵死就是一個兩位兩通的閥
3#
 樓主| 發表于 2015-5-18 21:20:14 | 只看該作者
秋水瀟瀟 發表于 2015-5-18 20:40
; I/ F3 @: A6 I+ @' X- c: P堵死就是一個兩位兩通的閥

  Q2 F) p, m- v' F8 T5 N% P那這樣對電磁閥有影響嗎?還是對出氣量有影響嗎?% w3 l2 F' j6 N* U9 X2 t% t- s% o0 v
4#
發表于 2015-5-19 09:15:34 | 只看該作者
比如,失電狀態,P口截止,A與R相通;得電狀態P與A相通,R截止。
: O2 G/ `! M) U5 I2 k7 _! D1 g這個時候R能不能堵上,得看與A連接的管道有沒有泄壓要求,如果有,你把R堵上了,A就不能泄壓,影響動作。( d8 s3 P# x" ]; t
如果沒有泄壓要求,自然就可以堵上。
5#
 樓主| 發表于 2015-5-19 22:19:28 | 只看該作者
水水5 發表于 2015-5-19 09:15 ! m( Z% }' r9 d8 v2 c: l; b; j
比如,失電狀態,P口截止,A與R相通;得電狀態P與A相通,R截止。
  s. S) f' m* O) N) }; C/ \' k這個時候R能不能堵上,得看與A連接的管道 ...

" W8 A. ^5 l2 U沒有泄壓要求,這樣對A的出氣量有變化嗎?2 d+ t3 Z9 r+ U; x. U( t
6#
發表于 2015-5-20 09:44:09 | 只看該作者
對出氣量不會有影響,只是這個時候相當于一個單向閥,可以用于位置保持,你是要改裝嗎?
7#
 樓主| 發表于 2015-5-22 19:03:10 | 只看該作者
liuboy 發表于 2015-5-20 09:44 6 b( `2 n0 q& U! r6 u7 A
對出氣量不會有影響,只是這個時候相當于一個單向閥,可以用于位置保持,你是要改裝嗎?
) g. y, W3 _1 W2 P3 E* x9 ?& N  D
經過電磁閥后氣是直接吹掉的,本來想用二位二通的可二位二通的壓力太小
/ P8 M% j& K/ h' r* ]
8#
發表于 2015-5-24 09:43:39 | 只看該作者
sbams 發表于 2015-5-22 19:03 , j% O3 o: E  Q( ~
經過電磁閥后氣是直接吹掉的,本來想用二位二通的可二位二通的壓力太小
. |, n$ q, ^/ s8 A  i2 E* U6 f% {
壓力太小怎么說?你給過來的壓力多大就是多大啊,不會因為裝了個兩位兩通閥減小,又不是減壓閥。2 `5 a$ b* I: u" F7 R& t