風機如果長時間將進風口堵住會不會因溫度過高損壞風機,求助

[復制鏈接]
1#
發表于 2015-5-17 09:40:57 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
風機如果長時間將進風口堵住會不會因溫度過高損壞風機,如果進風口打開時流量自身較小,如果關閉進風口使用釋壓閥會起到作用嗎8 Z5 W# \( p& D4 O. T
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2015-5-17 10:44:28 | 只看該作者
引風機還是鼓風機?離心式的還是羅茨風機還是空壓機?
$ E3 F+ q. K. g" Y+ U) r/ l/ {估計你說的是離心式的,引風機鼓風機都一樣,做功是將一定質量的氣體搬運到另一處。在單位時間內,搬運的空氣越多,做的功越大,就是說瞬時功率變大。
& r0 |0 E5 N9 j4 a* }0 B# w如果將進風口關閉,或者關到很小。風機沒有空氣可以搬運,需要的功率很小,是空載狀態,所以不會燒壞電機。同樣的,如果將出風口關閉,理論上也不會燒電機,但會造成葉輪阻力增大。) I4 d" b6 M2 e! U# V. p
你那個電機溫度升高,有可能是電機的降溫措施沒做好,和進風門無關。

評分

參與人數 1威望 +20 收起 理由
老鷹 + 20 熱心助人,專業精湛!

查看全部評分

3#
發表于 2015-5-17 10:51:22 | 只看該作者
流量很小時容易引起風機喘振,開旁路適當補充流量,能避免喘振。
9 \* {. ?1 V% o- c你是不是說喘振的問題啊?
4#
 樓主| 發表于 2015-5-17 20:35:42 | 只看該作者
水水5 發表于 2015-5-17 10:51 4 x7 ]4 l$ i2 o7 e  G; G$ d
流量很小時容易引起風機喘振,開旁路適當補充流量,能避免喘振。
8 Q4 U6 h! L9 Q' v$ O# f你是不是說喘振的問題啊?
. |7 d. p9 w! r& s0 X" {
現在還沒發現喘振問題,只是現在使用的風機打開時是流量不大,關閉時用通斷閥直接將進氣孔堵住了,這樣對風機壽命是不是會有很大影響啊
6 b6 g% r, y( U% p4 ^

點評

風機壽命沒影響,就是效率很低,浪費電。  發表于 2015-5-18 08:43
5#
 樓主| 發表于 2015-5-18 10:25:54 | 只看該作者
起個名很難啊 發表于 2015-5-17 20:35
' j) ]' A# v1 k& a. `現在還沒發現喘振問題,只是現在使用的風機打開時是流量不大,關閉時用通斷閥直接將進氣孔堵住了,這樣對 ...
' _( T3 y( Z6 ^. i4 w& A9 ?2 R# P: H
多謝前輩指教: J$ j, t- D0 O1 ~
6#
 樓主| 發表于 2015-5-18 10:33:27 | 只看該作者
水水5 發表于 2015-5-17 10:44 & I9 \+ o( y; O, B
引風機還是鼓風機?離心式的還是羅茨風機還是空壓機?
. C' {- }  h) N估計你說的是離心式的,引風機鼓風機都一樣,做功是 ...

- f; i0 G3 G: K; ^前輩,我們這使用的是高壓風機,跟普通的離心風機作用有什么區別嗎, p& X, X9 {* G$ A5 [

點評

銘牌拍照傳上來,系統圖最好也照一下,或者現場照片  發表于 2015-5-18 10:50
7#
 樓主| 發表于 2015-5-18 11:30:06 | 只看該作者
起個名很難啊 發表于 2015-5-18 10:33 8 _4 |/ V. |2 J0 @8 `
前輩,我們這使用的是高壓風機,跟普通的離心風機作用有什么區別嗎

  j; D$ P% |8 `我們用的就是這種風機,前輩看一下有什么問題
$ [  Q6 e- r' x" L8 M9 w4 A

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
8#
發表于 2015-5-23 11:11:54 | 只看該作者
起個名很難啊 發表于 2015-5-18 11:30
! C: f+ Y3 m/ `, S* l: Q% b/ J我們用的就是這種風機,前輩看一下有什么問題

9 B; l9 _3 `, V7 |$ T6 a; g, ?沒收到回復提醒,不好意思,$ L' F3 J1 p! m) m" A# A( s
又從頭看了一遍,樓主的意思是,進風口全部打開流量很小。所以關小進風口,用釋壓閥。
& H0 G  A  m2 j- Y1 d# c釋壓閥我不太明白,大概是安全閥?
  c' w3 r) O0 p" u
0 t: f. z$ u1 G9 Q& |, K( ^根據樓主的風機銘牌,推測如下:0 j; _8 ]: `( P/ g  m5 X
1。應該是燃燒系統用的鼓風機,或者其他系統,配風之類。* T( O: U; }7 A. y4 w8 `' O& q
2. 照理說進風口全部打開,流量應該不小的。可以檢測一下,是不是選的風機流量小了?風機只能達到2.4立方米每分。這個流量并不大,跟吹頭發的差不多。測量方法用流量計,或者測出口風速,或者在進風口感受下吸力,跟吹頭發的差不多,呵呵。5 N! ]% ^6 D$ w8 |) ]( l1 J7 I) B
3.如果按風機銘牌確實能滿足系統需要的風量,那就是系統阻力太大,遠遠超過了風機的全壓14KPa,這樣風機為了與系統阻力平衡,就需要先升高壓力,但是電機的輸入功率一定的,如果沒有更多的輸入功率補充進來,那么流量就會減小,功率等于流量乘以全壓。或者,更確切的說,根據風機的特性曲線,風機的工作點偏移。
6 V9 F; |* k. i& m7 f關于第3點,我找了本風機樣本,拍了個圖片,見下樓。3 r* G; F6 F8 d9 U' E
9#
發表于 2015-5-23 11:29:58 | 只看該作者

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
10#
 樓主| 發表于 2015-5-23 19:30:39 | 只看該作者
水水5 發表于 2015-5-23 11:29

( H7 L: v3 u+ C" G* }" ]. v我們現在安上了一個釋壓閥,也就是根據壓力變化開關的安全閥,現在安全閥一直開著,相當于進氣口旁路,其余還能滿足要求,最后還是多謝前輩的耐心詳解,學到了很多,感激不盡
8 ?& b% R4 v: F

本帖子中包含更多資源