求教-關于比例伺服閥與控制AB通路單向閥啟閉的電磁閥通電問題

[復制鏈接]
1#
發表于 2015-4-19 11:37:04 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
     求教-關于比例伺服閥與控制AB口單向閥啟閉的電磁閥通電問題。3 ]; N9 U: S7 c6 J
     在比例伺服閥的控制回路中,其A、B通路上各有一個插裝的外控外泄單向閥,兩個單向閥的啟閉由一個電磁方向閥(如Y型)進行(X口的)控制。我們這電控程序上是比例伺服閥與控制電磁閥同時得失電(PLC沒有語句上的延遲)。以前一直運行挺好,最近確經常出現執行機構位置或壓力錯誤,我們這懷疑是控制線路或閥本身出現了問題。% i9 H  b3 C* f7 g1 S" e
     不知大家對類似這方面的故障有什么經驗介紹沒有?或者我們的PLC程序編輯上有什么問題?5 ^2 [; U; @  z6 d- O+ M$ D& ^- x* C
     另外對于控制信號是電流信號(4-20MA)的比例、伺服閥在從端子處拆線用萬用表測量時導致閥芯位置異常致使執行機構異常動作怎么看(排除閥原始位置問題,僅說放大板)?制造商要求是控制信號同時接、斷,從控制原理上上述故障怎么解釋?8 Q1 i( l8 L. C. o, J% b
     謝謝!!
回復

使用道具 舉報

2#
 樓主| 發表于 2015-5-13 22:15:37 | 只看該作者
自己頂一下,望不吝賜教
* n& l$ ]/ l; B; h# c3 m
3#
 樓主| 發表于 2015-5-13 22:21:23 | 只看該作者
是我沒說明白么.........
. M; M- |! f4 M- U比例伺服或伺服比例方向閥回路中,帶兩個液控單向閥A、B油路(可以理解為外控外泄)。外控單向閥的打開依靠Y、D型機能的電磁閥供液。
9 g0 R$ F) q/ R8 _0 x以前看過一個資料,努力的翻找不到了。( s2 Q! Y9 h) k5 g, U- j
麻煩知道的,恢復下。謝謝了。