樓主: 尊重一條狗

一臺半自動機的PLC突然間冒煙燒掉了

  [復制鏈接]
11#
 樓主| 發表于 2015-4-13 06:43:02 | 只看該作者
楊善梅 發表于 2015-4-8 08:36
4 b1 E2 w8 a6 h/ J2 ~& I應該是機器的低壓供電電路與高壓供電電路發生嚴重短路造成。不排除PLC的輸入點相關的按鈕行程開關與輸出點的 ...

7 g) ?# D) K3 ?輸入電源用的是24V的,然后師傅換了成了220V的好像就可以了。我Q是11253678,謝謝~
12#
 樓主| 發表于 2015-4-13 06:43:30 | 只看該作者
紫劍狂風 發表于 2015-4-8 07:27 6 D( Z; y' u0 K5 s
PLC都燒了,你再接PLC之前不先打下有無短路? 重點觀察PLC燒蝕觸點位置的線路,應該是有繼電器端子粘住了。

2 W" n% u- _+ t# S或許這就是思不慎的后果......
13#
 樓主| 發表于 2015-4-13 06:44:32 | 只看該作者
dashizuijimo 發表于 2015-4-8 11:09
+ v6 p" k  G( \要先找到根源,才能換新的PLC,你看看是哪里少了,是輸入還是輸出,還是PLC?PLC是交流的還是直流的?測量下 ...

4 M0 P0 E' _4 z$ H8 L8 C/ L想請問下PLC電源用直流24V和交流220v有什么區別嗎?

點評

功能沒有區別,24V就是低壓電屬于安全電壓,給他供電的開關電源,本身帶有電磁濾波,可以降低干擾。 220V也是一樣用的  發表于 2015-4-13 09:17
14#
 樓主| 發表于 2015-4-13 06:45:48 | 只看該作者
onebo 發表于 2015-4-10 20:54 8 ~* v  p6 R1 V
肯定是哪里短路了啦,應該是輸出那邊有大的用電器回路短路

' B  W* q6 f) @總共五個電磁閥工作算不算大的用電器?
15#
 樓主| 發表于 2015-4-14 06:45:03 | 只看該作者
尊重一條狗 發表于 2015-4-13 06:44
) P7 M2 I- H/ U% b2 j想請問下PLC電源用直流24V和交流220v有什么區別嗎?
. `! N( W, ^7 e& r% \
然后問題就來了,為什么我師父要讓我把PLC的輸入電源從24V全部改成220V的?一直想不通,他也不告訴我。。。。。。。- M  |$ P8 C/ P- r$ e
16#
發表于 2015-4-18 16:59:17 | 只看該作者
PLC改成220V的,輸入電源當然也要改,不然怎麼帶動繼電器
17#
 樓主| 發表于 2015-4-19 17:24:44 | 只看該作者
獨孤123456 發表于 2015-4-18 16:59
* ?3 y( X4 T/ i7 g0 U6 G! f: j, APLC改成220V的,輸入電源當然也要改,不然怎麼帶動繼電器

: j; ?/ l  i& q3 g# |那臺機器上的PLC的電源電壓是20V到240V之間
5 U$ g: [  X9 \/ t