一臺半自動機的PLC突然間冒煙燒掉了

  [復制鏈接]
1#
發表于 2015-4-8 06:44:33 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一臺半自動機的PLC突然間冒煙燒掉了,然后我從另外一臺機器上拆了一個PLC裝上去還是會燒掉。是線路哪里短路了,還是另有原因?) @( ~  A" u4 x6 A3 j. v
8 n! b, F9 ?+ {, g/ h9 h- v
謝謝。
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2015-4-8 07:27:55 | 只看該作者
PLC都燒了,你再接PLC之前不先打下有無短路? 重點觀察PLC燒蝕觸點位置的線路,應該是有繼電器端子粘住了。
3#
發表于 2015-4-8 08:36:04 | 只看該作者
應該是機器的低壓供電電路與高壓供電電路發生嚴重短路造成。不排除PLC的輸入點相關的按鈕行程開關與輸出點的相關連的電路發生相碰。

點評

你把你的QQ告訴我,我一定發給你。  發表于 2015-4-9 00:29
搜到一首詩 呵呵 "贈詩無分誰人答,楊門有女顏如花。善解人意終生伴,梅花三放獨自夸。"  發表于 2015-4-8 22:29
發個鏈接啊......你還是有不少粉絲的......  發表于 2015-4-8 22:26
這一陣子在老家的網站上寫文章。  發表于 2015-4-8 12:53
正解,,,楊姐好久不見  發表于 2015-4-8 11:49
4#
發表于 2015-4-8 10:06:17 | 只看該作者
電源問題
5#
發表于 2015-4-8 10:58:58 | 只看該作者
PLC運行中冒煙這種確實比較少見!估計是PLC的輸出沒有通過中間繼電器,然后接有大電流的負載,或是負載有短路。建議檢查負載側!
6#
發表于 2015-4-8 11:09:29 | 只看該作者
要先找到根源,才能換新的PLC,你看看是哪里少了,是輸入還是輸出,還是PLC?PLC是交流的還是直流的?測量下電壓。
7#
發表于 2015-4-9 19:26:14 | 只看該作者
還是要先看一下PLC的輸入輸出電壓
8#
發表于 2015-4-9 21:47:28 | 只看該作者
表示支持!!!

點評

首先,請我們一起來感謝社區提供這個平臺讓我們成為好友。 值此年終之際,本人專門整理了一系列資料與你分享。 分享方法是:你在下面這些資料中任選一款后,把它發我郵箱LWMXX@163.COM,我把它回發你郵箱。 提前   發表于 2018-1-23 14:19
首先,請我們一起來感謝社區提供這個平臺讓我們成為好友。 值此年終之際,本人專門整理了一系列資料與你分享。 分享方法是:你在下面這些資料中任選一款后,把它發我郵箱LWMXX@163.COM,我把它回發你郵箱。 提前   發表于 2018-1-23 14:19
9#
發表于 2015-4-10 20:54:22 | 只看該作者
肯定是哪里短路了啦,應該是輸出那邊有大的用電器回路短路
10#
發表于 2015-4-11 10:23:00 | 只看該作者
樓上說得都有道理呀!換新的PLC上去之前,應該多檢查檢查,不然上去又燒一個,就不好玩了。。