久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 8013|回復: 13

電磁閥反應慢問題

[復制鏈接]
1#
發表于 2015-2-10 13:28:40 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
今天發現了一個問題,SV210,DC24V的電磁閥通電后反應慢,導致機器停頓。換了新的電磁閥后,另外的電磁閥又出現這問題了,PLC輸出沒問題。求各位大俠們幫幫忙。
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2015-2-10 13:48:10 | 只看該作者
?如果是氣路,兩個閥同時動作時可能會有這個問題的
3#
 樓主| 發表于 2015-2-10 14:02:43 | 只看該作者
塔格奧 發表于 2015-2-10 13:48 . K4 ~2 ~+ S+ n( d+ x( J
?如果是氣路,兩個閥同時動作時可能會有這個問題的
' A* K" n2 [& c" d8 e
之前都沒有出現過這問題
4#
發表于 2015-2-10 14:10:41 | 只看該作者
電壓偏低?
5#
 樓主| 發表于 2015-2-10 14:34:33 | 只看該作者
shaokuang 發表于 2015-2-10 14:10
$ t  h6 L: z/ n) p; p電壓偏低?

; {% B# Q" x' p: A- B6 p是開關電源輸出的24V不穩定嗎?
6#
發表于 2015-2-10 14:49:34 | 只看該作者
有沒有裝三大件介質臟氣閥容易壞,看看氣壓多少,能不能達到要求工作壓力。裝沒裝消聲把消聲去掉試試。再有就是電壓不穩,從新引控制線試試。
7#
發表于 2015-2-10 15:54:01 | 只看該作者
1、手動正常動作,全自動就不行?
$ e4 c; m. R& E! N2、電磁閥線圈電壓正常不?
( M1 {1 O- d/ d/ D6 [3、查看氣壓值,是否正常范圍?5 P  v. g  H4 z; x- Z
(之前有臺機器也有類似問題,逐一更換電磁閥、氣缸,都不行;萬用表一測線圈電壓為12V,一全自動電壓更低。直接測量
2 u7 A, F& N0 ]% q# U3 d開關電源電壓,原來只有16V左右。扭動開關電源調壓旋鈕,增大電壓。機器恢復正常。)
8#
發表于 2015-2-10 16:59:36 | 只看該作者
sovv 發表于 2015-2-10 14:02 6 @* Z; q, X  R
之前都沒有出現過這問題
& U/ y* V* y+ h1 C! K& ]
看一下閥座上的閥數量是不是太多了,如果多的話分成兩個閥座
- x" _& @0 ~, p2 C' D
9#
 樓主| 發表于 2015-2-10 17:03:25 | 只看該作者
塔格奧 發表于 2015-2-10 16:59 & Y5 S+ j6 J, n$ ~
看一下閥座上的閥數量是不是太多了,如果多的話分成兩個閥座

. O. N5 U/ F# N  g, f/ U) N只一個閥座,上面有7個閥。一年來一直有在生產,
2 h  e6 F( L" R/ Z# Z
10#
 樓主| 發表于 2015-2-10 17:07:58 | 只看該作者
鋼炮zero 發表于 2015-2-10 15:54 $ \1 X( m1 f8 H2 l& W
1、手動正常動作,全自動就不行?! A/ C) m) d/ h9 U  H
2、電磁閥線圈電壓正常不?
! q3 ^* S" ]+ ]9 L2 D4 V9 o8 o( R3、查看氣壓值,是否正常范圍?

* Q8 A( R1 J. \( S- E用手按閥上的開關可以,但用觸摸屏上的開關按就反應很慢,氣壓0.35~0.4之間。開關電源24V正常。