這樣計算對嗎。關于功率與功率因數與電費,算的對嗎

[復制鏈接]
1#
發表于 2015-2-1 22:11:57 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
工廠電網功率因數只有0.72,電機用變頻器開,測得P=96kw,功率因數入=0.96,是不是視在功率S=96/0.96=100KVA,電表電量=100kvAx0.72x1h=72kwh,工廠會被供電局罰款" F2 X# q2 p1 X" P/ v
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2015-2-2 07:36:49 | 只看該作者
功率因數低于多少會被供電局罰款。0 S/ W+ r# M; [5 J' q, `; t
但是電表應該是有功功率
+ `0 f9 v+ a# P# ^- e7 s求高手

點評

我這里是:功率因數低于0.90會被供電局罰款  發表于 2015-4-21 18:41
3#
發表于 2015-2-2 07:41:23 | 只看該作者
好厲害 算的都沒錯啊  9 s3 X! v6 O9 x
但是,都是功率因數  為啥一個是乘一個是除呢?   
1 G6 L( P6 L) {0 u9 X8 r( d     供電局絕對不會因為你這些數據和算式罰款的      5 G( {1 T4 D5 f0 ^
         如果真的出現了,他們絕對會認為你們的電表有問題或者你們不通過電表偷電
3 @# I. L  v9 R5 p6 l- h/ R! `9 R. DPS:你弄個簽名,來問這樣的問題  是高級........嗎?
4#
發表于 2015-2-2 08:28:59 | 只看該作者
  別算別的,供電所只看你電站里電表上的功率因數,不滿0.9就被罰吧。
5#
 樓主| 發表于 2015-2-2 08:33:29 | 只看該作者
footleft 發表于 2015-2-2 07:41
9 n6 z& h; }" s2 G4 F好厲害 算的都沒錯啊  . k+ ^/ p* I$ _  p9 N& y
但是,都是功率因數  為啥一個是乘一個是除呢?   6 F/ W; K% G9 g7 s. |
     供電局絕對不會因為你這些 ...

/ S1 y8 F% b$ W1 ~+ C2 S% Z- t1 U功率因素=有功功率/視在功率,發電機發出的電應該包括有功功率與無工功率,即視在功率。 各種傳遞效率設為100%0 c  a& I% d0 f
+ W2 \4 N3 Z: D, ]) M' q3 Z- X
6#
發表于 2015-2-2 09:55:47 | 只看該作者
頂你簽名!