11#
發表于 2015-1-23 22:12:58 | 只看該作者
我們都是直接驅動的,沒有加中間繼電器,還沒有遇到過什么問題。
12#
 樓主| 發表于 2015-1-24 09:05:06 | 只看該作者
toafy 發表于 2015-1-23 22:12 8 z$ h& ~1 Z! P
我們都是直接驅動的,沒有加中間繼電器,還沒有遇到過什么問題。

5 r" U: i+ r( K7 b1 k; b) B' @: Q哈哈···看來還是有跟我一樣的
8 n' D: x2 s; c8 N  R; j不知道大俠用的電磁閥工作電流是多少?最多的時候有幾個電磁閥同時工作?
13#
發表于 2015-2-3 17:53:37 | 只看該作者
最好加上中間繼電器,單位有臺設備每天手動操作1000次以上,在沒加中間繼電器的情況下,觸點基本上1個月左右就燒,后來設備改造加上中間繼電器后就沒有這個問題了。
14#
發表于 2015-2-6 16:34:37 | 只看該作者
還是加繼電器或放大板安全

點評

請教下,plc無論是驅動中間繼電器還是直接驅動電磁閥都是驅動一個線圈,為什么驅動繼電器就能安全呢?  詳情 回復 發表于 2015-3-7 22:31
15#
發表于 2015-3-7 22:31:45 | 只看該作者
晨曦自動化 發表于 2015-2-6 16:34
9 I% s$ ]2 I/ ^, K3 r還是加繼電器或放大板安全
1 b1 i1 d3 \0 x$ {/ L$ M  T
請教下,plc無論是驅動中間繼電器還是直接驅動電磁閥都是驅動一個線圈,為什么驅動繼電器就能安全呢?
. a# j$ Y9 T6 u0 l2 z
16#
發表于 2015-3-8 15:20:19 | 只看該作者
都不懂啊,蛋疼的節奏
17#
發表于 2015-3-8 20:51:32 | 只看該作者
plc是繼電器輸出,電磁閥電流不大動作不頻繁的話,可以直接驅動,
18#
發表于 2015-3-12 11:32:25 | 只看該作者
我一般的做法都是在PLC輸出后加中間繼電器,這樣更可靠,萬一負載短路,燒不壞PLC晶體管。

點評

萬一負載短路,燒不壞PLC晶體管.aaa  發表于 2015-4-1 10:59
19#
發表于 2015-3-17 22:32:33 | 只看該作者
理論上應該沒問題吧?
20#
發表于 2015-3-19 18:33:28 | 只看該作者
我遇到過一次這個問題,好多點都被燒壞了,最后原因就是出在電磁閥上,那批電磁閥質量比較次,應該是仿制的小金井的,后來中間也沒加繼電器,換了一批電磁閥,就沒出現過了。