一個電力系統柜子,里面有很多發熱的IGBT,電抗器,變壓器等,采用專門的水冷系統,是由廣州高瀾做的,包括水機,管道,快速自密封接頭,純鋁水冷板,IGBT裝在水冷板上,其它電抗器和變壓器也是水冷板埋在鐵心里。以前做過一個同類型的柜子,氣密是這樣做的,我就是利用他接頭的自密封功能充入0.8Mpa氣壓,然后看1h后的泄漏量小于3%為合格,如果漏氣,我就是用肥皂水檢試每一個接口,大概十幾個接口,盡管耗時耗力,我還是檢查了出來。3 q' k9 w/ u* `
但是本次的新產品,有幾十個接口,如果用肥皂水試,工作量將無比大大,我想請教有沒有對水冷管道(不銹鋼+意大利進口的橡膠管)無損害的無毒氣體,一旦與空氣接觸就變色,那樣哪里漏一眼就看出來了,進行檢查。& S- @# F4 u( q% J
或者有沒有其它肥皂水以外的工作量小的檢漏的方法?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2014-12-7 10:26:16 | 只看該作者
我們的氣密性實驗也是通過加壓來做的
3#
 樓主| 發表于 2014-12-13 22:39:16 | 只看該作者
不是做不了,是怎么檢測方便,快捷
4#
發表于 2014-12-23 11:53:49 | 只看該作者
充氮氣,把要測得接頭等等放在水里面,如果有泄漏,就會有氣泡。