抱閘伺服電機用整流橋怎么接線呢 請教

[復制鏈接]
1#
發表于 2014-11-24 23:55:44 | 只看該作者 |只看大圖 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 mfl168 于 2014-11-25 00:00 編輯

    伺服抱閘電機線圈是直流電24V,用變壓器交流24V通過整流橋交流變直流,再通過繼電器控制電路的閉合,可行吧?

    伺服抱閘電機兩根線0V 和24V兩根線;  變壓器24V和0V兩根線; 驅動器的抱閘接線端子兩條線,正+和負-,總共6條線和一個整流橋的四個接線端子,還要加上一個繼電器,
   
    請問6根線,整流橋和繼電器它們相互之間怎么連接呢?  請教  請教 請教 !!!

回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2014-11-25 07:49:01 | 只看該作者
伺服電機的抱閘建議使用開關電源供電,并在抱閘側安裝續流二極管。
如使用變壓器、整流橋的接線如下:



3#
發表于 2014-11-25 08:27:29 | 只看該作者
樓上明白人!重點是續流吸收!!!
4#
 樓主| 發表于 2014-11-25 19:19:09 | 只看該作者
我在飛 發表于 2014-11-25 07:49
伺服電機的抱閘建議使用開關電源供電,并在抱閘側安裝續流二極管。
如使用變壓器、整流橋的接線如下:

感謝這么仔細回答。  圖上只有整流橋與變壓器的連線,如果這樣報警的話,抱閘是不會自動抱死的。

所以驅動器的HOLD+ 和HOLD-的兩條線怎么接呢,另外繼電器的線圈用哪里的線路供電呢     

如果不行還是換電源盒子算了,