11#
 樓主| 發表于 2014-11-19 19:24:20 | 只看該作者
張祥 發表于 2014-11-18 19:18 ; d5 s8 _% {- {) W
是離心泵,去掉D若C關閉,泵會不會過載?為了避免頻繁啟動,泵是一直運行的。
' O+ \8 u# I! F* w6 t3 \
多謝指導,已經試過了,去掉D后,電流已經正常。但C、D都關閉一分鐘后,泵的溫度會很高。

點評

解決了就好,舉手之勞,互相學習。  發表于 2014-11-20 08:39
12#
發表于 2015-5-5 23:27:26 | 只看該作者
這是個密閉式系統,如果水泵一直在運行時,整個系統會發熱,后果很嚴重,必要時,增加散熱器。但問題是,你要達到間斷性補水,為什么不控制水泵的啟停呢。