這不奇怪。
1 j: Y1 }6 k( Q+ W- Y俺遇到過一次,改造老設備,那設備的原廠圖紙都很熟悉的。保留了原來的變頻器。
0 G. l+ C8 \: U8 X0 `- e6 P1 l配線作業在俺去的時候就快結束了。) a2 ~- O3 _, L
配完線,讓電工檢查了下線路,他說好多接線柱都沒了,還特意提到變頻器上也少了個接線柱,他自己找了一個補上了。這是第一次可以發現問題的點。錯過了。# Z; e4 W$ ~ K a
一上電,放炮了,變頻器直接炸了。還是認為是停機太久導致的,也沒多想。換了個變頻器。這是第二個點。又錯過了。
! T6 k" u% s( o9 w, T; W變頻器換好,試機,動作正常。" e. E. l2 V/ Z; Q, l; ~3 w' N
但很快發現不對勁,電機發熱嚴重。畢竟是老電機,懷疑電機有問題,拆接線盒。發現接法不對。電工說當時怎么拆的,然后就怎么復原的,絕對錯不了。
3 w. S9 Q- Y' w/ x8 C, D0 [這才明白過來,趕緊找客戶確認,他們說是他們自己換的220V的單相輸入變頻器。因為當時他們恰好有個這種變頻器,所以就改了輸入,改了電機接法。1 e% B' G( V+ Y9 Y* o! B' N% |6 z
等于是一個小小的先入為主的疏忽,燒了一個變頻器,一個電機。 |