11#
 樓主| 發表于 2014-11-7 07:30:57 | 只看該作者
樵薪 發表于 2014-11-6 22:51
5 T$ Z/ u" k- q/ N* C& D, T, |$ x噴頭的作用:首先要有流量,要達到射程就必須要有壓力。  i/ {: y$ v& S$ G& I; f1 C) l
如果流量一定,達到射程須改變噴口大小,這個口 ...

! z, F& O. U# H0 m# U7 c+ h7 s4 N“已選擇一個扇形噴嘴,等效孔徑4mm,3bar壓力下流量15.8,那需要哪些原件控制可以滿足要求”,請問這個噴嘴可以用嗎?可用的話其他配件怎么配置?可不可以直接將布管情況說一下?謝了5 y7 B" \# o  o; e' P
12#
 樓主| 發表于 2014-11-7 07:35:53 | 只看該作者
現在還有個問題比較迷惑,聽別人說減壓閥會減少流量,但是我這個沒有別的回路,所以我認為水泵出來的流量即總流量,自動平分給五個噴嘴,通過水泵確定流量、減壓閥確定壓力,配合管徑可以滿足要求。
7 ]" w0 x9 K! a. L( N0 E這種觀點對嗎?
13#
發表于 2014-11-7 08:20:04 | 只看該作者
yan6hua 發表于 2014-11-6 21:21
7 v. U0 U0 u0 }' R; b: l我的想法就是這樣,用稍大的水泵提高壓力到大于3bar,流量由水泵控制,水泵輸出流量就是總流量,然后由調 ...
9 C' G0 Z, r5 _) O5 O! g
用定量泵+溢流閥最經濟。水泵排量大于總量20%,不需要控制,溢流閥設成3公斤,多出的水量從溢流閥走。
3 b3 d0 w1 z* M7 V0 l
14#
發表于 2014-11-7 08:49:00 | 只看該作者
yan6hua 發表于 2014-11-7 07:30
4 v; Z* j8 G3 x6 x  u" z, t2 F8 Z“已選擇一個扇形噴嘴,等效孔徑4mm,3bar壓力下流量15.8,那需要哪些原件控制可以滿足要求”,請問這個噴 ...
2 A2 s- n0 P. t% u% L7 ^3 ~1 b
如果扇形噴嘴已定,改變流量可以在每出口的管路中增加液阻,改變液阻的辦法通常是用節流閥,也可用通過改變扇形噴嘴的出口面積,就是你說的等效孔徑4mm。
15#
 樓主| 發表于 2014-11-7 11:03:56 | 只看該作者
david1973 發表于 2014-11-7 08:20
. G6 N( \1 B; q! ~0 a6 G  V用定量泵+溢流閥最經濟。水泵排量大于總量20%,不需要控制,溢流閥設成3公斤,多出的水量從溢流閥走。
  S6 i& ^2 X* K4 h4 D) _; K
您好,我原來的想法是采用定量水泵確定流量同時水壓大于3bar,然后由減壓閥降低壓力至3bar,你的指導是水泵基本確定流量,然后用溢流閥控制壓力和流量,液壓方面我理解太淺,一直以為液流閥只能控制壓力,然后會有回流,假設水泵壓力很大,回流的就比較多,這樣流量是不是不確定了?' u; ]$ ], \/ h4 {6 J
16#
 樓主| 發表于 2014-11-7 11:11:03 | 只看該作者
樵薪 發表于 2014-11-7 08:49   i6 D7 Y: F9 W6 _' ~
如果扇形噴嘴已定,改變流量可以在每出口的管路中增加液阻,改變液阻的辦法通常是用節流閥,也可用通過改 ...
) `/ g  l6 E; z: A
您好,看了您的指導還是沒搞懂,我初步的設想這條管線是沒有回路的,就是水泵直接將水提取到一定壓力減壓后噴出,我以為還是要在進入噴嘴前將壓力和流量有個基本控制,然后噴嘴出口直徑會對壓力有一定影響我需要控制調壓后的管徑。不知道是不是跟你理解的是不同方向

點評

隨便找一本流體、液壓傳動或液壓元件的書看,第一章必有,把流量、壓力、液阻的關系搞清楚,這個和歐姆定律是一樣的。  發表于 2014-11-7 11:32
17#
 樓主| 發表于 2014-11-7 15:03:28 | 只看該作者
先謝謝各位,特別是david1973先生1 s% K1 Y( r% [" W+ ~- U
我現在想法,定量水泵確定總流量并將水壓提高到大于3bar,經減壓閥減壓至3bar,然后分配至5個噴嘴,這中間管徑不影響水壓和流量,只影響中間流速,最終由噴嘴有效管徑確定射程也就是出口流速,不知道對不對

點評

不能用減壓閥,要用溢流閥。  發表于 2014-11-8 08:04
“只影響中間流速”,流速不一那不就是流量不一嗎?流量不一那不就是說明每個管道的壓差不一嗎?要知道那里的阻力小水就往那流。完畢!  發表于 2014-11-7 15:35
18#
發表于 2014-11-7 15:32:47 | 只看該作者
看看別人產品怎么做的,你仿造就好了
: N% G$ z! I$ R6 Y這里胡說的人很多,這個世界上只有自己可以幫自己。
19#
 樓主| 發表于 2014-11-7 15:46:37 | 只看該作者
w91678 發表于 2014-11-7 15:32 , n3 |3 v9 v3 T/ w9 r
看看別人產品怎么做的,你仿造就好了
2 f- C4 ~7 ~, q1 e這里胡說的人很多,這個世界上只有自己可以幫自己。

  U" i5 C$ A5 r; Z' Z/ f! K( o呵呵,我只是工作臨時用一下,以前沒涉及這個領域,所以一時惡補也還是嫌慢。“這個世界上只有自己可以幫自己”,也別太灰心了,可能很多人都遇到過挫折,慢慢學會自保和冷漠,但也不是每個人都心理陰暗,很多時候事情很簡單。

點評

你,我,他,大家都是在胡說;大家也就將就著胡聽。聽著覺得對了,挑挑拇指,哈哈一樂,這家伙,有點意思;覺得不對,也是哈哈一樂,這個SB,錯的有意思。對的,不要你付費;錯的,也找不著主算賬。何必認真。  發表于 2014-11-8 09:03
你才心理陰暗,不學無術  發表于 2014-11-7 20:02
很簡單一個問題,他們死搬硬套,把你說糊涂了。  發表于 2014-11-7 15:50
這里回答你問題的幾個都是胡說  發表于 2014-11-7 15:48
20#
發表于 2014-11-7 19:26:28 | 只看該作者
是出口壓力3bar?( A  D* l  w& M7 f7 v8 H
要求同步流量嗎?