首先說明下情況,我是做機械設計的。最近電氣工程師走人了。生產急,外面的人一時半會也沒時間,我就只好頂上了。
8 R) p3 G: X4 W) K% q電箱上有連個指示燈,一個帶自鎖按鈕,一個檔位開關,控制的要求就是用擋位開關實現電機正反,自鎖按鈕實現啟停機,一個指示燈是打開開關就亮燈(電源指示)。一個指示燈是運行指示,即只要電機運轉(無論正反轉)就點亮。我是用的變頻器的內部輸出繼電器來做的(圖中的TA,TC)。按照下圖叫電工接的線。通電后電機運轉正常,正反轉也是可以的。但是電源指示燈亮了一段時間后就不亮了,而電機是在運行的,運行指示燈也不亮,繼電器是可以聽到吸合的聲音。我的問題就是為什么會燒指示燈?是有浪涌之類的嗎?要怎么解決呢?
. t; ?! h7 I( ^4 z2 h. |PS:電路圖是我畫的,可能有不專業的地方,望大家多多指點。
( r# l _6 L1 l+ ?; S5 p( v
* _! E2 I" ^- N# j; z4 k+ n
流水線電氣原理圖.jpg (422.96 KB, 下載次數: 120)
下載附件
保存到相冊
2014-9-2 14:05 上傳
* n7 d* \; A+ H
|
|