久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
樓主: minggemen

求助:普通C616車床怎樣進行電氣改造

[復制鏈接]
11#
 樓主| 發表于 2014-8-7 16:23:04 | 只看該作者
鐵血少爺 發表于 2014-8-7 16:18 " j8 b: T& b  ^; H7 M4 U; r1 L
從有3相電的朋友家接,這個供電局不管的,3相電的機床改2相電,  改了有毛用,打個孔估計電機都要卡死掉,車 ...
0 J5 p0 M; M0 q  u/ {( a+ m2 {
從朋友家弄的話,很難,附近沒有。我不是想改電機,而是想把單相變成三相電再接機床,但是好像成本很高2 M! a9 `: E  ~& c
12#
 樓主| 發表于 2014-8-7 16:24:17 | 只看該作者
鐵血少爺 發表于 2014-8-7 16:19 . n* N2 F( `+ Q0 G, f/ m4 w
還有個辦法,買臺三相電的冰箱,拿起發票去供電局辦,

" ~+ V. m- S& h* l, N- k實在不行就試試這個辦法,但是3相電的冰箱沒大有買的3 F( z% S4 y9 ]: G, k1 m* n; c* e
13#
發表于 2014-8-7 16:45:15 | 只看該作者
大體有兩種方案可以選擇:
. e1 c. [2 z1 e( Q# r; c7 c* }: V9 C- T5 w7 U
1.用變相機,首先確定電機繞組連接方式為星形,這樣原電路基本不用動了,只需要把電機接法改成三角形,控制變壓器改成對應電壓值,只是變相機在國內很難覓得,恐怕需要自己做。
+ [9 B# @2 x; P" ^  ~/ B4 }# ^! l: L+ b1 F' s
2.用變頻器,從成本考慮可以二手的,4KW電機需要用5.5KW以上變頻器,不然整流橋容易過流;因為大功率的變頻器只有380V的,所以還得配置一個220V/380V的變壓器,從成本考慮可以用0-400V  5KVA自耦變壓器,另外部分變頻器無法直接兩相使用,需要屏蔽缺相保護或更改變頻器內部電路。
7 e! z8 Y9 j# o
% z9 p! {5 f& z3 R# F9 n- }6 S第二種方法原車床電機控制電路基本要舍棄不用,更改比較大,因為一般情況變頻器后面不能帶接觸器,除非電機功率相比變頻器容量特別小。" {; K( m( J. U9 g# g

2 I5 F7 p5 V: |! S- U( Y9 P變相機成本1000以內可以拿下,變頻器+自耦變壓器需要1000多,若是單一用途,變相機應該更合適,而且更可靠。

點評

十分感謝,我再搜一下相關資料  詳情 回復 發表于 2014-8-7 17:12
14#
發表于 2014-8-7 16:47:48 | 只看該作者
minggemen 發表于 2014-8-7 16:21
% ~# V: c. Z4 P0 v6 ?網上找了一下,好像不好解決

! n1 X  o0 ?$ [. B$ C6 `無非就是換個電機和照明燈,接觸器的線圈要是220的不用換,380的就換成220的線圈接觸器。; x3 i2 @0 u' ^% t& @, Q9 w6 H

點評

電機單相的4KW的很難找,而且反轉不容易實現,別的倒是好說  詳情 回復 發表于 2014-8-7 17:13
15#
 樓主| 發表于 2014-8-7 17:12:20 | 只看該作者
希傲 發表于 2014-8-7 16:45
" w* @3 O* ]) ]  x; O1 H大體有兩種方案可以選擇:
8 g! L2 X# S1 [/ _
( L. x/ R- g3 N( _7 d) Y1.用變相機,首先確定電機繞組連接方式為星形,這樣原電路基本不用動了,只需 ...

4 K- f( B# w' s7 M十分感謝,我再搜一下相關資料
16#
 樓主| 發表于 2014-8-7 17:13:20 | 只看該作者
鋼鐵裁縫 發表于 2014-8-7 16:47 ) R, E, K' s- _: S
無非就是換個電機和照明燈,接觸器的線圈要是220的不用換,380的就換成220的線圈接觸器。

' z6 u# e% g  W6 _! b% C* {6 k6 |9 I, n電機單相的4KW的很難找,而且反轉不容易實現,別的倒是好說' o' I( W( P) ?. N& p2 `
17#
發表于 2014-8-7 17:58:14 | 只看該作者
minggemen 發表于 2014-8-7 17:13
1 O8 R( e+ ~7 ]! ?, N電機單相的4KW的很難找,而且反轉不容易實現,別的倒是好說
' h5 f( X9 X/ I. A, m0 x, ?
3千瓦的就行。我一個親戚的20車床就是裝3千瓦的電機。反轉是車床內部的事,跟電機沒有關系。0 a7 J* E9 M1 G5 u* E
18#
發表于 2014-8-7 19:19:51 | 只看該作者
minggemen 發表于 2014-8-7 16:24
6 s1 a% Y+ r) Q$ J. K) q實在不行就試試這個辦法,但是3相電的冰箱沒大有買的
" R8 |  f1 g, B$ Y; N
我一個朋友,在寧波這邊,也和你一樣的情況,買了個空調3相電的,拿起發票去,直接批下來了,總不可能人家空調買回來了,還不給人家接吧,買個大空調供應幾個房間也是可以的
, I) `& ~  l  G
19#
發表于 2014-8-7 19:20:39 | 只看該作者
minggemen 發表于 2014-8-7 16:24 : V6 d7 H& j- ^, s: \
實在不行就試試這個辦法,但是3相電的冰箱沒大有買的

* t9 M7 Z2 x3 U( x2 \: @' m  j說錯了,是空調,) [% m9 w" Z, B1 ]; Y; c

點評

謝謝,這是一個思路,就是成本可能要高一點了  詳情 回復 發表于 2014-8-8 11:41
20#
發表于 2014-8-7 21:32:07 | 只看該作者
有5.5kw的220伏單相進電的變頻器。" n0 Y0 K) O& u1 z9 a- ?, [, {
出電是三相220伏,將電機改成三角形接法就可以。  X# ~, B" o3 z# o
變頻器有啟動緩沖作用,實際電機工作功率也不是滿負荷。

點評

我就擔心這種頻繁啟動的設備對變頻器有影響,而且力量有減弱  詳情 回復 發表于 2014-8-8 11:38