技術行業的經歷與‘南郭問題’ |
點評
哈哈,大蝦,這個不是批評,是一種‘行為方式’,設計大東西,我說過的,我方案作好了,請一些‘大爺’過來罵,還得給人家銀子呢,哪有白來罵的,罵對的,另外加銀子,真說對了,你想那本身就是一筆錢啊
是啊,批評得對。
我做這些方案,都是拿出來大家‘議論一下’,有時自己覺得很完善的東西,人家一眼就看出哪里不恰當,也會說出哪些場合發生過什么,我一直保持這個習慣,這可以避免在方案時期出現問題,這些細節就處理好了
是,最后就是改了控制方案。
用脈沖保位的,一般沒有燒線圈的,燒了,是質量問題,國產線圈也很少燒,燒了的,一個是長期得電,再一個是環境狀況惡劣
提出換線圈,被拒絕。說那是非標,不是想買就賣的。
這俺是有依據的,按正常的工作制,確實發熱嚴重,超過標稱溫度。不得以改了控制方案,2秒,斷電,溫度很OK,動作符合要求。原配的常得電是10W的線圈。
大蝦,線圈有‘工作率’問題,不是常得電必然就會燒,你可以選長期工作的線圈,只要質量合格,長期工作也不會燒的,這與馬達類似,看工作制
談不上請教,直動式的功率,一個與壓力有關,這是主要的,再一個與閥芯設計有關,不同的閥芯設計,即使是相同的通徑,驅動功率也有差異,最后是鐵心問題,這與電磁力直接有關系,鐵心材料不同,功率也有差異
所以俺說俺是南鍋嘛。當客戶說有問題的時候,俺立刻就明白是怎么回事,脈沖型是自保的,線圈失電,閥芯位置是不變的。進一步說,為什么不常得電?那是俺開始就選錯了,30W,常得電,會燒的,不是耐高溫線圈。
最后請教下,直動式換向閥電磁線圈功率大小的主要取決于什么,同樣通徑的前提下。比如俺用的,同樣的通徑,同樣的最大流量,最大壓力,標準的是30W,但也有10W的。想買10W的,人家直接說不賣,是定制的。
像你說的這種情況,我都是玩‘確定狀態’,都是玩‘鎖定’,該單向的就單向,該雙向鎖的就雙向鎖,一般不敢用換向閥維持一個‘確定狀態’,尤其有時間要求的,比如保壓要求,曲線要求,都是明確鎖定的,
那是因為開始測量桿尚未磨損,位置差一些導致的誤差很小。磨損后就完全不一樣了。確實是因為圖省事,那閥不換俺也是不帶走的,人家花錢買了的東西俺怎么能順走呢。哈哈。
彈簧有沒問題沒確認。瑞士的閥,純進口的。會不會內泄也不確認。做為南鍋的俺,認為主要原因在于因為活塞桿的原因,前后面積差在O機能中位時導致壓力差,必然會后退,直到平衡。那為什么開始沒問題?
哈哈,大蝦,俺看南郭很準確,你不是,你是想給老板省錢,但‘弄巧成拙’,彈簧對中的是有這個問題,用幾天,彈簧自身不穩定了,哈哈,不怪你,怪你那個彈簧,
| ||
點評
哈哈,南郭一般覺得賺錢容易,不需要出很大力氣,再不行,還可以‘顛兒’,哈哈,我說,看南郭,看這里,哈哈,
| ||
點評
大蝦你玩一次就不覺得高端了,發動機,發電機,電輪驅動,控制系統,剎車,懸掛,都是買來的,自己做路面匹配功率設計,設計車架子,后橋連接管,就這些了,就是保證焊縫不裂,用3年,你覺得高端,哈哈,不高端
| ||
點評
可以去看看時間簡史,然后再看看弦理論。這種東西不成稱為錯,只是技術進步新理論顛覆舊理論。如果非要這么算,那牛頓也是嘍,哈哈
| ||