有一個電控柜,想直接埋入地下:求助防水措施

[復制鏈接]
1#
發表于 2014-6-10 18:06:08 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一個問題困擾很久想不出對策,來論壇求助各位幫忙,還請高手們不吝賜教。
1 p; _( `* G5 R, w3 [- f% ~+ P
% e4 {: k, V' }' V* g問題是這樣的: 我現在有一個電控柜,想直接埋入地下,電控柜內部有導線出來需要引到地面上,導線兩頭用插座形式與兩邊相連,怎么才能做好電控柜上導線出口的防水?主要是電控柜上這個開孔必須能夠讓一個比較大的插座能通過,有無大俠做過類似的東西,還望指點一二。謝謝!
$ S8 N$ M! U% p% `% g$ R3 F
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2014-6-10 18:29:40 | 只看該作者
插座是活動的嗎?3 h' r: |  T7 x: e, b  }! Q8 K+ e' Y
3#
發表于 2014-6-10 19:41:30 | 只看該作者
參考地下電站
4#
發表于 2014-6-10 19:43:00 | 只看該作者
可以用伸縮管(插座要足以通過),一端與電控柜連接(防漏),導線穿過伸縮管后,把伸縮管完成U型,開口朝下
5#
 樓主| 發表于 2014-6-11 12:05:09 | 只看該作者
284798178 發表于 2014-6-10 18:29 " ?$ A9 X$ o6 j% f6 u
插座是活動的嗎?

  a5 _* Z; V+ Z7 y. T4 j) l對,插座是連在導線上的,兩頭都有" T( W1 S* d6 K4 f0 d. N/ e2 T8 d% R
6#
 樓主| 發表于 2014-6-11 12:07:13 | 只看該作者
東海fyh126 發表于 2014-6-10 19:41 6 J3 t6 K, L4 Y+ a3 B2 z  A* c
參考地下電站
% q7 X) A& e) d$ W
可否說的具體一點?地下電站是怎么解決這個問題的?  @; v1 d; Q8 T3 E' N
7#
發表于 2014-6-12 10:17:43 | 只看該作者
加跟線管高于地面啊
8#
發表于 2014-7-6 22:56:21 | 只看該作者
請問你埋到地下的電控柜是怎樣做到防潮的。