久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 9423|回復: 14

是三相不平導致的危害嗎?---[請教]

[復制鏈接]
1#
發表于 2007-3-28 13:33:49 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式

 今天真郁悶, 本想把設備調試完預備后天裝箱:

! p0 b3 g' g0 X& r! T

結果出現一個問題,我把三相加熱器將設備油溫升溫到位后關了加熱器電源準備調試設備,這時發現兩個加熱器漏油,我拆開加熱器后發現加熱器電阻絲擊穿了保護套,以至油從保護套漏出,后拆開所有加熱器后發現其中一個加熱器的三相電源有一個沒接上. 原來從沒出現這個問題,所以我懷疑是三相不平的原因,望大蝦們指導!!

回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2007-3-28 15:44:11 | 只看該作者

Re: 是三相不平導致的危害嗎?---[請教]

不是一相電源沒接上造成的。三想加熱器內電路無論是什么接法,不同于三相電動機因缺相而導致過載,也還會因一相電源沒接上產生對地電壓增高而擊穿保護套。缺相只會減小功率增加加熱時間。可能原因是自身絕緣因素或接觸不良造成。
3#
 樓主| 發表于 2007-3-28 15:51:30 | 只看該作者

Re: 是三相不平導致的危害嗎?---[請教]

謝謝樓上的. 現在的現象是 六個加熱器并連,  少一個沒接的加熱器一點問題沒有, 而其他兩個接的正確的卻壞了. 原來我們做了很多套都沒出現過這問題, 真是怪! 我在調試前 每次都測量了電阻的,都是正常的
4#
發表于 2007-3-29 06:06:00 | 只看該作者

Re: 是三相不平導致的危害嗎?---[請教]

關注這問題的進程~~~~
5#
 樓主| 發表于 2007-3-29 11:19:31 | 只看該作者

Re: 是三相不平導致的危害嗎?---[請教]

加熱40分鐘后又穿了一個  所有的電線都是好的,空開直接跳掉了
! S7 r- u7 n2 {0 O' ?! Y- E+ @
6#
發表于 2007-3-29 12:13:55 | 只看該作者

Re: 是三相不平導致的危害嗎?---[請教]

是管形結構的?管內填充的什么材料做導熱介質?還有電熱絲長度要計算準確,電熱絲與接線螺栓要可靠焊接,以防內部接觸不良。
7#
發表于 2007-3-29 14:37:13 | 只看該作者

Re: 是三相不平導致的危害嗎?---[請教]

查看一下,燒壞的位置,是不是有什么共性。如都是在折彎部位,可能是加熱管的問題,如是溫面位置可能傳熱不良,局部溫度過高所致。( b8 n1 m2 p6 A! g
   如對加熱的速度要求不是很快,最好降壓使用,將三角接法改成星接會好一點。
8#
 樓主| 發表于 2007-3-29 16:06:54 | 只看該作者

Re: 是三相不平導致的危害嗎?---[請教]

拆開,鋸斷后發現擊穿位置均為電阻絲焊接部位,問題是焊接問題
9#
發表于 2007-3-29 22:23:13 | 只看該作者

Re: 是三相不平導致的危害嗎?---[請教]

應是加熱體質量問題.應加零線
10#
發表于 2007-3-30 11:29:14 | 只看該作者

Re: 是三相不平導致的危害嗎?---[請教]

拆開,鋸斷后發現擊穿位置均為電阻絲焊接部位,問題是焊接問題
0 G. e/ D0 D; O: d" Q3 @& e. T( D! T1 w; L
從這里是不是可以得出一個結論?/ j3 Z) }- S5 k2 c, s8 x
那就是質量本身的問題呢?
6 C7 F* V/ q# }" w  p4 b! k6 h: o
& L, t; f/ I2 O7 FLZ啊,我還關注一點,如果說是質量問題,那么三相電全部正常后,該加熱設備是否也會存在損壞情況呢?
* u3 e, Q1 s" e: E' d5 x) w/ |- ^7 W1 R
2 R. i8 W6 _9 o關注ING~~~~