久久久国产一区二区_国产精品av电影_日韩精品中文字幕一区二区三区_精品一区二区三区免费毛片爱

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 18619|回復: 7

24V開關電源外殼帶電,何故,如何解決?

[復制鏈接]
1#
發表于 2014-5-23 20:11:14 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
今天第一次接了簡單控制柜,后來發現觸碰接線柜鋼管搭的支架時,有輕微的麻感,電表檢測發現,24V開關電源所有接線柱和外殼對地電壓都有100多V,百度一下說接地可以解決,公司其他設備上開關電源的地線也都沒有接,不知為啥我這個會有電壓。。。不知怎樣解決,沒有這方面的相關經驗,請各位大俠不吝賜教。。。
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2014-5-23 20:19:26 | 只看該作者
220v,把開關電源兩根線掉換一下,,,,,再不行就是抗干擾電容或基板漏電。

點評

換了一下也不行,還是對地有80幾的電壓。。。真是漏電。。。?  詳情 回復 發表于 2014-5-24 09:42
3#
發表于 2014-5-23 21:29:20 | 只看該作者
我的做法是把開關電源直接絕緣了

點評

我這個絕緣了也不行,L對地220,N對地0 ,就這兩根正常,其他剩下來的接線柱對地全是,100V左右。搞得24V之后的控制線對地都有100V電壓。。。把直流電源接地線接了也不行。。。  詳情 回復 發表于 2014-5-24 09:36
4#
發表于 2014-5-23 22:56:32 | 只看該作者
直流電24v我們平常用手接觸沒有電感,如果放到腕部以上就有感覺。我想樓主用身體什么部位觸電了或者是手掌皮薄,交流電24v接觸不多沒感覺。

點評

是外殼對地有100v左右電壓,幾個人試了都有手指都有微麻感。  詳情 回復 發表于 2014-5-24 09:45
5#
 樓主| 發表于 2014-5-24 09:36:23 來自手機 | 只看該作者
神機越野 發表于 2014-5-23 21:29* W  N9 L" p( t9 O5 H! z& G
我的做法是把開關電源直接絕緣了
* w! a9 @! f% c* B7 `7 y* W
我這個絕緣了也不行,L對地220,N對地0 ,就這兩根正常,其他剩下來的接線柱對地全是,100V左右。搞得24V之后的控制線對地都有100V電壓。。。把直流電源接地線接了也不行。。。
6#
 樓主| 發表于 2014-5-24 09:42:57 來自手機 | 只看該作者
東海fyh126 發表于 2014-5-23 20:19; U7 j& k' N* ]# r7 B" [& P
220v,把開關電源兩根線掉換一下,,,,,再不行就是抗干擾電容或基板漏電。

% a5 X; v8 z: o0 k. \3 {換了一下也不行,還是對地有80幾的電壓。。。真是漏電。。。?
7#
 樓主| 發表于 2014-5-24 09:45:16 來自手機 | 只看該作者
張聾子 發表于 2014-5-23 22:56# R0 D5 M- Q$ h
直流電24v我們平常用手接觸沒有電感,如果放到腕部以上就有感覺。我想樓主用身體什么部位觸電了或者是手掌皮 ...
' u9 w) h1 \$ Q/ j+ r8 q
是外殼對地有100v左右電壓,幾個人試了都有手指都有微麻感。

點評

把直流電源網狀外殼單獨接地就沒有了,但是這個電壓哪來的呢,不像漏電  發表于 2014-5-24 20:28
持續微麻就有問題了  發表于 2014-5-24 17:41
檢查各端口、線頭、電源線外皮,找出問題所在。  發表于 2014-5-24 12:47
8#
發表于 2014-5-31 23:14:34 | 只看該作者
如果采用了零線和火線互換后及24V電源接地后還是有較高的電壓,應該是24V電源問題,建議更換24V電源。