3973| 5
|
鋼架與基礎的連接 |
| ||
點評
焊接也有用的,大蝦能不能講講,兩者的優劣勢和注意問題,我學機械的,對這些了解不多
| ||
點評
各有不同吧,蘇式桁架屋蓋基本都是雙角鋼搭接拼接,而美式門式鋼架體系則簡單明了
大型鋼結構設計時,承受彎矩的場合,一般都避免搭接焊
但計算時認為只靠焊縫傳力,因為你沒有可靠的分配力的模型
對接焊應該是最可靠的吧,避免只靠焊縫受力,不會改變力的傳遞路線
角鋼拼接對焊不可靠?,用板搭接,節點的模式包括焊縫的計算都有很多資料可查
| ||
| ||
點評
與基礎的連接用喵栓,焊接的話,焊縫直接跟基礎接觸,難以做防護處理,可靠性不高
| ||