設備要發給客戶,心里面還是打鼓,害怕漏電,電到人

[復制鏈接]
1#
發表于 2014-5-12 19:36:42 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位牛人好,小弟新人。9 Q& B- h4 i* t# T* B  i5 u" x
8 C9 D  U+ [5 ~) T
求教:非標電氣設備 設計注意點以及標準) a% E, w( ~! Q' L- f$ u5 b) ?
- t0 B8 S" M8 J' w
新設計了一個簡單的加熱溫控功能2kw左右功率的一個電氣設備,工作在交流220v,電線選用了2方的硬線纜,設備接地。由于線比較粗通過壓入端子連接溫控器等,接頭處用電工膠布連接,部分地方用了焊錫絲焊接和熱縮管。感覺已經夠注意了,但是設備要發給客戶,心里面還是打鼓,害怕漏電,電到人。5 h4 h6 i* \" ^7 ?% X5 H( W% x
' B* m' f; t+ i6 R. @6 y+ h1 M
請問各位大俠,這個東西有標準嗎,比如國標,如何杜絕電到人的情況的發生,或者請各位有經驗的前輩分享一下自己的電氣設計經驗。
% i9 j9 p5 b" N5 g  |' r4 G; {; {. Q* h( G: ~
小弟謝謝了!7 _: a0 S: h, K4 _9 K
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2014-5-12 22:07:50 | 只看該作者
溫控線頭要液壓鉗壓緊,以免時間過長引起線頭松動,同時外皮要隔熱陶瓷管和隔熱絕緣軟管。OK!

點評

謝謝。溫控線頭 ,液壓鉗 壓緊 什么意思? 溫控器是有一個 接線端子的,用螺絲釘上緊,但是線頭比較粗硬,所以上緊了感覺預緊力不夠。 線是買的 家里裝空調用的那種外皮白色,內帶2跟線的電線,感覺絕緣夠了。下次  詳情 回復 發表于 2014-5-13 09:27
+10086,很專業  發表于 2014-5-12 22:31

評分

參與人數 1威望 +20 收起 理由
老鷹 + 20

查看全部評分

3#
發表于 2014-5-12 22:19:30 | 只看該作者
溫控線頭要液壓鉗壓緊,以免時間過長引起線頭松動,同時外皮要隔熱陶瓷管和隔熱絕緣軟管

點評

照抄二樓的都有20+?  發表于 2014-5-12 22:31

評分

參與人數 1威望 -1 收起 理由
LIAOYAO -1 復印機

查看全部評分

4#
發表于 2014-5-12 22:34:01 | 只看該作者
電熱的設備要注意電流的大小,做過一臺封口機,開始的時候電控組的沒計算功率,導致電流過大,電熱絲直接燒了起來。事關人身安全的設備,尤其要多注意安全防護。

點評

熱縮管在低壓電路里是很常用的,不過這種電熱的線路,沒曉得管不管用  發表于 2014-5-14 23:33
你能不能壓好端子之后,用熱縮管把端子和線都包起來呢。這樣即使端子送了,也不會彈出來。。  發表于 2014-5-14 16:48
可以考慮用接線端子排,用控制電路控制加熱部分線路,加熱部分線路與控制線路分開并保護起來。參考下大型控制柜的布線看看,我也不是很了解,正在學電中.....  發表于 2014-5-12 23:47
感覺噴漆也不可靠,萬一漆層被刮破了呢?我對電不是很了解,平時見的防漏電措施一般都是陶瓷、絕緣膠布,或者在接頭處用絕緣體與金屬體隔絕。  發表于 2014-5-12 23:44
恩。大牛說的是。 我感覺在布線的時候,線纜的選擇,端子的壓制等環節需要注意。 我特別害怕的是電線壓接端子松了,彈出來蹦到金屬外殼上。是不是金屬內壁應該噴那種絕緣漆 ?  詳情 回復 發表于 2014-5-12 23:09

評分

參與人數 1威望 +20 收起 理由
老鷹 + 20

查看全部評分

5#
 樓主| 發表于 2014-5-12 23:09:04 | 只看該作者
歐陽絕痕 發表于 2014-5-12 22:34
  B; d, R% o: Z6 j! p' q電熱的設備要注意電流的大小,做過一臺封口機,開始的時候電控組的沒計算功率,導致電流過大,電熱絲直接燒 ...
4 S4 \0 `% g5 w. v6 B- c
恩。大牛說的是。
5 P% q# f& g' @8 c2 ?我感覺在布線的時候,線纜的選擇,端子的壓制等環節需要注意。
! E* [1 H" _& |: V2 f; A我特別害怕的是電線壓接端子松了,彈出來蹦到金屬外殼上。是不是金屬內壁應該噴那種絕緣漆 ?6 f& A7 E2 }# i/ Z

點評

銅線頭沒有彈性,不夠長輕拉即可。  發表于 2014-5-12 23:19
6#
發表于 2014-5-12 23:13:10 | 只看該作者
溫控線頭要液壓鉗壓緊,以免時間過長引起線頭松動,同時外皮要隔熱陶瓷管和隔熱絕緣軟管( U( t; l% ^2 A& }' z2 q$ @8 {. H
設備不要進水
7#
發表于 2014-5-13 08:52:12 | 只看該作者
在家測試好了在送給人家啊

點評

沒開機也算測試的。。。我不知道這樣的測試在測試什么???  發表于 2014-5-15 11:51
已經測試了好多天了。只不過沒有一直開機。  詳情 回復 發表于 2014-5-13 09:25
8#
 樓主| 發表于 2014-5-13 09:25:43 | 只看該作者
暉GL 發表于 2014-5-13 08:52 ; h% M! v4 N( r2 Z
在家測試好了在送給人家啊
1 H. f7 i2 K) ~8 I6 v% \) r( d! q
已經測試了好多天了。只不過沒有一直開機。6 C5 ~& `% ]* T2 P, {" D

點評

我了個去,沒有開機算測試?不加熱下試試嗎?  發表于 2014-5-14 11:10
9#
 樓主| 發表于 2014-5-13 09:27:16 | 只看該作者
張聾子 發表于 2014-5-12 22:07 / H1 r8 }- c9 ?( _6 E
溫控線頭要液壓鉗壓緊,以免時間過長引起線頭松動,同時外皮要隔熱陶瓷管和隔熱絕緣軟管。OK!

0 Q# [! Y# }2 e6 H* `& w6 ]  I$ z5 x' W謝謝。溫控線頭 ,液壓鉗 壓緊 什么意思? . \8 q/ F! C5 b( d6 D4 M" O& n
溫控器是有一個 接線端子的,用螺絲釘上緊,但是線頭比較粗硬,所以上緊了感覺預緊力不夠。) o; E2 j) G' G* A! w
線是買的 家里裝空調用的那種外皮白色,內帶2跟線的電線,感覺絕緣夠了。下次一定會套軟管。
. @, Z: W8 S! o/ b- f
10#
發表于 2014-5-13 09:40:06 | 只看該作者
本帖最后由 tangw 于 2014-5-13 09:42 編輯
/ c2 b3 e5 \* {; F  p  B* r
1 L( J% v) P, q4 w% D  _2KW發熱管,應該用鐵氟龍高溫線直接連接發熱管與驅動裝(固態或者接觸器等),高溫線可選用穿高溫線管;5 b. }2 ^2 W9 R3 z
5 ^; B% ^3 b  i4 K
盡量不要有接頭,如有需要,可以考慮中繼盒用端子排,盒子選用注意IP等級,接口亦可采用防水接頭,以前俺都是這么干!