發表于 2014-5-12 14:32:46 | 只看該作者
這個溫度控制   根據我自己的工作經驗可以從兩方面著手    - k$ l/ }9 @1 @; a4 n
一個是電控硬件的搭建情況  $ j$ i* A) i. s) E9 P
這個硬件有三個部分 ' Q5 g3 q' L$ Y- q% b3 K0 ?& P
檢測件 (多為熱電阻或熱電偶也有紅外)  . m0 l3 r, z1 t" ]1 ~; `
運算器件 (PLC  或PID儀表)
( ^( ^% Z! \3 C1 Y; Z: |! U# i. {執行件 ( 控制加熱片或加熱管的動力控制器件 如固態繼電器 接觸器等) % u9 N3 q' w6 @4 [, x
根據控制精度要求搭建 控制平臺    $ Y& P/ ]5 F$ {$ F6 `1 u& r  S

9 N: k2 _; R2 {+ u* ^第二個是數學控制模型 (可以理解為運算件的算法 如:PLC里的程序 儀表里通過電路搭建的硬件算法等 )  
! u. q- o* b7 h" g+ J控制模型里主要有兩個方面:
0 H% ]' c' f: {0 {  一個是熱學模型 這個主要是加熱器和加熱介質的熱傳遞效應和散熱速度效應,這個主要是物理方面的特性 。+ m7 k* h- X' w3 Q3 {
還有一個只是純粹的數學算法  (如常見的PID數學模塊)。
" j# F) ~" B: h* N. w把算法框架搭建好之后 , 需要設置一些參數,這些參數是根據熱學模型的參數來設置的。
5 y# x) D1 F) o) b! ]$ H  主要是調節 理想的控制要求和實際的控制要求的偏差。就是俗稱的加熱曲線。幾乎所有的控制都是調這條曲線的。( H& A- U2 w, Y, h* j
這條曲線理想情況下是通過計算得出的,實際中大多是通過反復試驗得出的。. h2 T5 t7 C7 ~+ \
" c1 R# D) E: ^- i+ u+ z, F

# q  X" j, |( }* D" u從大俠的描述感覺 2 [; k* d; F0 e$ B9 D2 O
檢測件部分 測熱的傳感器是直接與PLC相連的,大俠可以查閱一下下  該傳感器型號和PLC模塊信號是否匹配。
8 c  k* t) M& I) V- t  x: U  這個傳感器信號有沒有被干擾或衰減。
' ?# G" L( A$ Q) c6 e
, _4 D0 C" R1 Q' S5 b1 P 算法部分  大俠可以考慮加入熱傳遞延遲的時間     如:加熱至250度時,在200度就關閉加熱,看一下過沖情況。
8 m4 J, p- v/ B. `# V5 S9 W5 p+ Y) U# q* r! R
執行件部分   從大俠的描述中看出是采用的是開關量的控制, 這種控制方法缺點是,加熱曲線的震蕩都比較大。+ K% O$ _& ]8 J8 g$ @+ u# R$ |
                  大俠可以考慮使用脈寬調制的方法來控制固態繼電器,這樣曲線會比較平滑。
( B: w8 W! M+ S$ @# J
7 b) H0 t, x- X6 C1 b以上只是我自己的猜測,大俠可以做下參考。
- {, B$ L6 m/ f9 ^8 f& e4 V; h! S3 Z3 r! O; @

點評

PID這么復雜啊,原來我的理解真是初級  發表于 2014-5-15 17:11

評分

參與人數 1威望 +1 收起 理由
天路客向東 + 1 問題描述清楚,顯得很專業!

查看全部評分

12#
 樓主| 發表于 2014-5-12 16:56:26 | 只看該作者
感謝各位大俠的精解,我在此就不一一回復答謝了。我 讓我們的工程師來學習下,到時候有什么情況再來請教大家!. y' T0 Q7 f) d; h+ L8 `: P: o
順便問下,有沒有在上海搞PLC程序的,像我們這個全部弄好要多少錢?包括材料費用。
5 T5 O6 ~' ^- }" c6 K我的聯系Q是1798585493我們工廠在松江九亭
13#
發表于 2014-5-13 09:52:59 | 只看該作者
現在的溫控器好多都帶PID功能吧,: P; _6 Y& {6 B' \1 k

$ G# `* Y) t' ^+ d2 ^去年一個工程,用便宜貨臺達溫控器+調壓固態,200℃的話,精度在±2℃
14#
發表于 2014-5-14 23:29:51 | 只看該作者
用成品的溫控表試試,日本的幾個品牌都可以用
15#
發表于 2014-5-14 23:49:17 | 只看該作者
這個應該很好搞定吧,要不就是你們那個工程師太水了,PID都不會用,大家不用想的說的太玄乎,什么模型什么什么的,一根測溫度的線,自己制作一根都是沒有問題的,但精確程度可能沒那么高,配個AD模擬量輸入模塊,PID運算一下,固繼接上,非常簡單的一件事情。
16#
發表于 2014-5-23 09:07:55 | 只看該作者
樓主所述的東東,成本偏高哦,哪用得著PLC嘛,市場一大把這個溫控東東,220V,熱電耦等,,,,,,,哎
17#
發表于 2014-5-25 14:32:42 | 只看該作者
你這個要模擬輸出的才可以精確確控制。也就是控制電壓,來控制發熱量的
18#
發表于 2014-5-25 14:34:38 | 只看該作者
諾亞方舟tjf 發表于 2014-5-25 14:32 5 Y3 y0 T6 a4 r# ~9 t3 m' O* N
你這個要模擬輸出的才可以精確確控制。也就是控制電壓,來控制發熱量的

7 Q" Q' |( X! ]6 m0 p9 V搞的好的話可以控制在0.1度的范圍。我們單位的發那科的注塑機的加溫控制都是采用pid控制的。不是控制開關的通斷的。而是連續不停的通電,控制電壓的高低。加熱量和散發量均衡了就好了" ~  A; V( L2 h. P2 b4 o
19#
發表于 2014-5-25 22:02:16 | 只看該作者
是這樣的,在前些年,在硬件提供商的推銷,客戶對“高 大 上”需求的作用下,大家紛紛嘗試使用PLC溫度模塊來做溫控的部分,感覺一堆數字在觸摸屏上顯示,且不停的跳動,非常大氣,:)可后來發現,程序太難整了,PID對一般的電控人員來說,都是懂點皮毛,運氣好,設備還能勉強使用,不好,調得離職,而且,抗干擾能力不是一般的差,尤其周圍有超聲波,高周波,啥啥波,那數字就瘋狂的跳啊!
( Y* k  U6 P, V2 [' e( {* U) L     后來,大家就直接上溫控器了,發現巨爽,而且OMRON現在也推出了低成本的溫控器,不到200元,掃描周期稍微長點,但我相信,90%以上的溫度控制都夠了,有些單位要求要很準很準,結果買的熱電偶就是市面10塊一根的。
% |% l. r& L# w, F* d  S. g, R    如果實在想在人機上顯示和控制溫度,可以這樣做,買一款帶有485的溫控器,溫控和測量讓專業的溫控器去完成,你只是通過485來讀取和設定溫控器的數據,這樣一般就能滿足了,OMRON帶這個功能的可能訂貨周期較長,可以買臺灣的一些品牌,有一家用過我現在一時想不起來了,抱歉。
; m# x) o/ J  y) D
20#
發表于 2014-5-27 15:03:24 | 只看該作者
天啊,太高深了。。。。。
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-7-21 01:54 , Processed in 0.066473 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表