用的艾默生的通用變頻器EV1000系列的變頻器,額定功率5.5KW,驅動一個3KW的電機,用在一個輸送機上用于變檔速,現在客戶要求做過載試驗,主要是看一下變頻器有沒有這個功能,如果往輸送機上加大貨物載荷的話,可能變頻器還沒有過載保護,輸送機自身就變形垮了,所以求助各位有沒有簡單的方法?- N5 w- y/ _* X, C" w9 A
& M) w% R$ n* R% P4 l/ M0 r9 P
看變頻器的手冊,上面介紹說有變頻器過載保護和電機過載保護兩個概念,變頻器本身可以輸出150%額定電流一分鐘,180%電流三秒鐘,而對于電機過載保護有個系數,調整它可以使不同功率的電機與變頻器的額定電流值相匹配,限定變頻器的輸出最大值,默認是100%,所以想問一下如果調整這個值到30%的話,是不是相當于使用原來的普通載荷,而變頻器會采取保護措施,因為假如原來10A的限定值,現在是3A,然后變頻器就會過載保護?是不是這個概念
6 t# m+ C3 ~# Q- y
; d' @" T9 x+ c# Q. @- d" z! |不是電氣專業的,跪求...
回復

使用道具 舉報

2#
 樓主| 發表于 2014-4-17 13:01:07 | 只看該作者
本帖最后由 蝦米游海 于 2014-4-17 13:02 編輯
) p6 ]7 o7 A, |4 i
7 a0 P) |, u! }( c6 H3 ]第二個思路是一臺變頻器帶動兩臺設備,看會不會過載,可行嗎?, |% H: e( {; {7 h0 z* [& m

, n/ _, i9 b6 t9 y/ H另外還要求做短路保護試驗,現在計劃是在變頻器的輸出側在沒有啟動前直接短接,然后再啟動變頻器,請問這樣會把變頻器燒了嗎?。。。
3#
發表于 2014-4-17 13:46:56 | 只看該作者
樓主的理解是正確的,把電機過載保護比例調低就能測出是否具有這個功能。
4#
 樓主| 發表于 2014-4-19 23:53:41 | 只看該作者
希傲 發表于 2014-4-17 13:46
: B( n9 b; s( r& \- x- B( j$ l樓主的理解是正確的,把電機過載保護比例調低就能測出是否具有這個功能。

) W* s1 `. T2 n6 O3 z" `" j謝謝,的確是這個,呵呵,另外短路保護也測了,變頻器沒燒壞。。. C* c' g6 b$ d" r1 ]- d6 K: |" Q* n
5#
發表于 2014-4-20 19:06:12 | 只看該作者
直接用一個輪子帶個卡的片的。
6#
發表于 2014-4-21 08:18:48 | 只看該作者
用兩電機對拖啊5 ~3 b7 ^. `- O$ W
7#
發表于 2014-4-21 17:17:56 | 只看該作者
調低是最好的方法
8#
發表于 2014-4-21 21:56:59 | 只看該作者
路過學習了