現在遇到一個問題請求各路大神指教:+ U: X! F9 r1 B6 t& J
1 n, p, @1 ^: r1 C6 W基本動作描述:
. L" d$ e" ?- q" g
2 R+ `. |2 c3 W& B$ w E3F-ds30na光電傳感器(常開型)安裝在垂直方向上,正下方由一傳送輥筒裝置將物體“A”忘傳感器方向傳送,當傳感器感應到物體“A”時,傳遞信號給歐姆龍PLC,PLC控制一個推頭“B”將物體"A“推離傳送輥筒表面。
1 z- Y! D( }: m" k" O" ]1 W9 G, i
遇到問題:
& S( r; y3 w* ~2 {: e2 c% V
9 ]4 W( L6 }# P( d; I5 z+ Z 傳感器感應距離調整好以后調試各動作無誤,控制箱各接線擰緊無松動。但是當正式運行設備后經常的正常工作半小時左右以后,推頭B就一直在工作。然后再次調整感應距離后仍然出現上面的情況。是在有輕微震動的工況下工作,但是已經檢查程序和線路沒有問題。傳感器也沒有松動現象。求教是什么原因造成上面的現象。
7 z7 u% Y5 h! z* w |