西門子SITOP 輸入端是220V,能否直接從工業三相電引出來一相來使用?

[復制鏈接]
1#
發表于 2013-11-30 21:19:56 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
西門子SITOP 輸入端是220V,能否直接從工業三相電引出來一相來使用?看有的接線是使用了380/220V變壓器,這個有什么作用?$ n" K. m! M$ S; b# @
謝謝!!!在線等
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2013-11-30 22:01:31 | 只看該作者
變壓器是為了隔離。! X$ u% ~8 h2 ~8 U7 b$ W# }4 N
引單相可以用,但如果所有的單相不是同一相的話,零線一斷,會燒東西。

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
老鷹 + 10 熱心助人,專業精湛!

查看全部評分

3#
 樓主| 發表于 2013-11-30 22:08:16 | 只看該作者
螺旋線 發表于 2013-11-30 22:01
7 {8 S2 K7 N+ Q* j變壓器是為了隔離。8 e& M6 Y  M5 k- p/ \8 @
引單相可以用,但如果所有的單相不是同一相的話,零線一斷,會燒東西。
6 b* l1 [7 @/ h! h/ x4 o
那還是加個變壓器安全。謝謝了。
2 A8 e, Y3 c; w
4#
發表于 2013-12-2 17:15:39 | 只看該作者
螺旋線 發表于 2013-11-30 22:01
, D5 [6 d. y" G; \, b5 ^- ^" x變壓器是為了隔離。7 t, y: a" F5 K- g' m/ Z& n$ f
引單相可以用,但如果所有的單相不是同一相的話,零線一斷,會燒東西。

' ~1 X3 I0 X+ ?+ D2 ~$ r; l所有的單相你是指什么?能說具體點嗎?我也遇到控制箱內有380和220的電路,也想從380拉一相出來和地線作為220V,或者拉兩個電源進來,一個是三相380V,一個是220V
( ]) r# ~$ k6 A- y/ F1 z( V( Z& K$ ]

點評

比如,U相和N給220V電器供電;同時V相和N給另外一個220V電器供電。如果N斷了,會怎么樣?自己畫個圖分析下吧。  發表于 2013-12-2 20:07
5#
發表于 2013-12-3 20:02:56 | 只看該作者
jxqgp 發表于 2013-12-2 17:15
, e! i4 q! E9 l' k所有的單相你是指什么?能說具體點嗎?我也遇到控制箱內有380和220的電路,也想從380拉一相出來和地線作為 ...
% X0 a) i% g8 m' |8 Q4 ^0 F$ j; o
我這個控制箱就引一個220V的電源,比如就引U相和N相作為220V提供電源,應該沒問題吧,至于其它設備上的220V電源引的是哪相應該不會引起我這個設備上短路問題吧?