三間瓦房,火線220V,零線55V(110V虛顯示)感應電筆,奇怪了!

[復制鏈接]
1#
發表于 2013-11-11 14:37:01 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
三間瓦房,火線220V,零線55V(110V虛顯示)感應電筆,奇怪了!
7 J! [' q" X9 d8 X頭一次遇到這么怪的事情,家用電器正常使用,節能燈泡關閉了后總閃,換成白熾燈泡不閃了!/ I4 ^8 i$ W4 s' B
后來聽某單位電氣工程師說,把燈座的火零線換個位置就好了,換完了還是閃! 后來我關閉燈開關測量了一下,零線顯示55V(110V虛顯示)用的是感應式電筆! 正常零線不應該帶電??! 8 V# n! G: ?( u" V4 A: y
   火來我測量了一下入戶的總閘,總閘上下的零線均顯示12V,不應該啊,入戶的零線電壓應該是0??;怎么能是12V;
1 A- T, E& g# d' D( n而且到了燈座就變成55V了,怎么回事呢?
( ?# P- c" q8 Q% O0 h   頭一遭遇到這么怪的事情,所有的電器均正常使用;就是夜里節能燈總在虛閃光!
7 Z6 O% T' T! W' P" ~! T! F* V   期待電氣高手出現啊
* _2 n( i3 X5 O8 o! Y
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2013-11-11 15:30:59 | 只看該作者
是哪位電氣“工程師”讓你只把燈座的相線中性線換個位置就好了?這不純粹坑人么?正確的搞法應該是把控制燈的開關接在相線上。相線不經過開關,燈座那邊怎么換都一樣閃……

點評

有道理??! 但是開關關閉時候,零線怎么能顯示55伏特呢?  發表于 2013-11-11 17:33
3#
發表于 2013-11-11 18:12:24 | 只看該作者
本帖最后由 東海fyh126 于 2013-11-11 18:14 編輯
8 Y1 z& d3 i3 s% A: G5 A+ l$ z6 S! |$ p& }! }/ i- I; v8 q( g
動力電三相不平衡,這個個人無解,你說的電表處和房間里量的結果不同,是兩處地電阻不同,不必大驚小怪。螺口燈座火線必須接中心觸點。而且必須經過開關。另外補充一點,感應電筆不準。

點評

老試電筆好用! 但是為什么電表入戶線的零線也是12V呢  發表于 2013-11-12 07:52
4#
發表于 2013-11-11 18:15:01 | 只看該作者
我家的燈也是這樣閃
5#
發表于 2013-11-11 18:15:32 | 只看該作者
我家的燈也是這樣閃
6#
發表于 2013-11-11 18:17:25 | 只看該作者
我家的燈也是這樣閃,是缺像嗎+ S5 U* g8 O. P& K" j' K6 C
7#
發表于 2013-11-11 18:45:43 | 只看該作者
回流吶,把火線斷了,仍顯示有,找一找變壓器、電容等等在那貓著呢?
8#
發表于 2013-11-12 12:43:41 | 只看該作者
在入戶處將零線斷開,再測試一下入戶零線是不是0,如果是則可能是你家里的電線有點短路了,如果這時入戶線還不是0伏則只有報供電局處理了。

點評

沒有萬用表也只能用這個了  發表于 2013-11-12 14:23
感應試電筆可以么?  發表于 2013-11-12 14:16
9#
 樓主| 發表于 2013-11-18 13:42:10 | 只看該作者
找到故障原因了,入戶的電線某處漏電,半面墻面帶電,用試電筆一實驗發現的!$ P- d# Y9 K( C/ k% V
關閉市內的總開關,在測量入戶的零線,無電壓。
10#
發表于 2013-11-30 20:53:04 | 只看該作者
我建議你將家中所有的用電設備都開一下,看看是否有不正常的。你這種情況應該是有一根電線斷了。電筆顯示的是感應電。