做組合式空調的,由于電磁閥經常閉合不了,老漏水

[復制鏈接]
1#
發表于 2013-11-7 20:52:51 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
( M) i0 O3 a9 K+ a6 d! \# p
各位大俠幫忙看下,我們是做組合式空調的,由于電磁閥經常閉合不了,老漏水,現在做一初步方案代替電磁閥(成本也減少了),圖示1為6W電機,轉速45R/MIN,2為金屬軟管DN50,3為鋼絲繩,4為復位彈簧,水箱與機組法蘭連接,根據機組內外液面高差原理,動作如下:
. C* n  v% H9 ~3 A1 Y8 x1.電機正轉,鋼絲繩拉動軟管至90度位置,電機旁有行程開關,軟管接觸開關,電機停止;. L; y- b- A: a$ E
2.全程PLC控制,設定6天后電機自動反轉開始,在復位彈簧回彈力作用下,軟管復位,污水排出。
- M7 U3 g0 W, f7 r& X" z' k  目前只是個初步方案,不知道可否實現動作,因本人資歷淺薄,希望各位大俠提提意見,電磁排污閥因為水質問題(污水里面有小沙粒,不能完全閉合,經常漏水),還有沒有更好的辦法解決這個問題?
/ U4 s' `6 L! m1 b. P
) E' |! [( |& w5 o8 }8 c! d% F' q

& s! L& @. D2 K/ P8 x, M
" c; w8 x: x( v- z# g: s: w/ V( P* [9 M
( g) H8 f0 m* d2 o
9 q. Z) m5 Y' ]3 e

/ @, d1 |4 `+ {2 B$ x- C' c2 y- r4 c
' u$ J) V( c# J, l4 W" f

+ M2 J  b+ L& Y6 @
+ z# e4 E5 x  L
8 I4 `( p, H3 \8 Y; r- C
1 N# `+ f6 ~& F6 ^9 g3 t2 j* R" n" S# c

9 [+ K  |% t7 V5 j- ]& |+ E( Y2 e- x7 C6 j# w! e# y/ J
6 O( e  O4 H9 G9 Y9 x( k- ^

2 |9 T$ t3 \1 e, E6 N5 R
) y' J& x8 ]) y: `% o6 K) Z+ Z, Q& N: K4 r# y

, u" @/ R; w. O7 X. ~3 A3 l5 O
* s3 t4 b) b  b4 T9 U+ X+ ~+ @) p% c7 x

9 J7 [* _! M" X  c( X2 i2 U) J+ i. R
: _8 a: B% x/ s5 {  h% G7 b, F
- d( P& V4 I3 i% a( i
8 n: D7 t, S+ L; ?
4 t" N3 L. j8 n2 g8 B8 V
% @( m0 C- V  r. Y$ Q) a8 d

9 g8 Y4 x7 Z$ m1 W9 K" a9 i9 ?* h
5 y4 f$ W& q$ H( ^/ {: j7 _) `5 \
. s8 `. t2 G: |( y: Y4 D6 F6 }5 t: g) |7 D% P
9 ]% S6 _7 t  X- Q
  
% e8 S, z3 T. C! A6 `7 O  C; K/ V  v# M+ I$ |

0 e# v) j1 Q3 q3 ^; p+ I8 w

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×

評分

參與人數 1威望 +10 收起 理由
老鷹 + 10

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2013-11-7 22:31:07 來自手機 | 只看該作者
先加過濾網試試:)
3#
發表于 2013-11-7 23:22:21 | 只看該作者
...為啥看著這么不靠譜呢?考慮到軟管硬化問題,即便不考慮泄露,你這系統時間長了,彈簧也很難復位的。。。
" Z" W/ D- k/ E6 L% q8 }5 G; u' X到現在我也不知道你這系統究竟想晚上怎樣一套工序。
4#
發表于 2013-11-8 07:32:24 | 只看該作者
有雜質當然是先過濾
5#
發表于 2013-11-8 08:59:06 | 只看該作者
系統可靠性待認證,彈簧和金屬軟管的使用壽命,電機防護等級等。可以嘗試采用氣動管夾閥。
6#
 樓主| 發表于 2013-11-8 19:39:21 | 只看該作者
首先:不考慮加裝過濾網,因為想用這套裝置代替電磁排污閥,軟管是金屬軟管,折彎后回復性很好,電機防護等級IP44,況且排污周期一年20多次,主要想法是利用此系統周期性的排污,關于結構部分是否可行,復位彈簧位置怎樣布置?動作可否實現?望各位多多指導。
1 b5 z1 |6 J9 X  J  V! ]* p0 Y. s: }. X: G! l; L- r
# h9 {6 }( f' [6 s( Z* s

! Z4 f% G& p- c; S

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
7#
發表于 2013-11-9 09:42:36 | 只看該作者
金屬軟管的動作也許不會是你想象中的   還有  你既然都用到電機了  那還不如在管口加裝一個機械式閥門(如蝶閥……)  再用電控制閥門(方式很多的)   