11#
發表于 2013-12-13 15:06:15 | 只看該作者
因為你的變頻參數上的 額定電流  是二臺 電機的額定電流相加。所以實際上的不起保護作用的。你只能在出線上加個二個熱斷之類的?;蚴菐岜k妱訖C斷路器。輔助點并聯。二個常開點并聯。返回變頻的的端子故障輸入。
12#
 樓主| 發表于 2013-12-13 15:55:28 | 只看該作者
~~真香 發表于 2013-12-13 15:06
因為你的變頻參數上的 額定電流  是二臺 電機的額定電流相加。所以實際上的不起保護作用的。你只能在出 ...

謝謝你的參與,不過我還是沒加保護使用著,看使用狀況,如果有問題會考慮你的建議
13#
發表于 2013-12-14 20:37:19 | 只看該作者
oliver97 發表于 2013-10-19 23:08
一塊單片機可以接很多電機

單片機輸出電流太小,得打驅動吧,用LM298驅動電機,51內核的八位單片機我估計夠嗆
14#
發表于 2013-12-14 20:39:48 | 只看該作者
~~真香 發表于 2013-11-16 13:12
以我公司的實例。一臺變頻拖四臺冷卻塔的風機 每臺是15KW。按溫度調節實現節能耗。變頻的的額定功率就是四臺 ...

也可行,我覺得一臺變頻器帶一臺電機比較好,帶兩臺在啟動時很容易出現過載報警