減壓回路工作過程中,溢流閥是一直打開的嗎?

[復制鏈接]
1#
發表于 2013-10-8 13:54:16 來自手機 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
減壓回路工作過程中,溢流閥是一直打開,還是等活塞運動到位后才打開?
回復

使用道具 舉報

2#
 樓主| 發表于 2013-10-9 10:19:24 來自手機 | 只看該作者
3#
發表于 2013-10-9 19:19:56 | 只看該作者
減壓閥 只有在液體流動的時候 才能叫減壓閥
) j8 W$ N+ B7 z! u3 }2 _
5 [6 O9 \* ~3 @0 I. D; B你沒有說清楚 什么情況  怎么給你判斷那% K2 g! `- G2 }6 f, l
4#
發表于 2013-10-10 08:30:27 | 只看該作者
在通常的液壓回路設計中,溢流閥都不是一直打開的,它是在超過系統設定的最高壓力之后自動打開,溢流,實現保護液壓管路的。
! |- b+ J5 U  {; {: [( M; }1 O這個是最基本的常識~
5#
 樓主| 發表于 2013-10-10 10:17:23 來自手機 | 只看該作者
本帖最后由 715037553 于 2013-10-10 11:09 編輯 ! B: K9 N3 d, Q7 h
& g6 O6 {. Q+ q0 Z- @
因為減壓閥是節流口,油液經過減壓口要節流,那那油泵多余的流量就該打開溢流閥啊 和進油節流調速回路應該一樣吧
6#
 樓主| 發表于 2013-10-10 11:09:43 來自手機 | 只看該作者
tianya413 發表于 2013-10-9 19:19: n9 Y6 c! n. K1 d$ w
減壓閥 只有在液體流動的時候 才能叫減壓閥
8 R0 V/ f/ T( h7 S% M& `3 T3 e( p# K7 k8 j$ j. d: H
你沒有說清楚 什么情況  怎么給你判斷那

0 Q+ y. N0 z1 j: t6 h: _因為減壓閥是節流口,油液經過減壓口要節流,那那油泵多余的流量就該打開溢流閥啊 和進油節流調速回路應該一樣吧
7#
發表于 2013-10-10 22:59:18 | 只看該作者
能把液壓原理圖貼上來嗎,不知道你的減壓回路是那種類型的,溢流閥安裝位置和作用(是保壓還是保護作用)
8#
發表于 2013-10-11 15:47:58 | 只看該作者
如果你負責任的告訴我你的泵選型沒問題、你說的是減壓回路、調試的壓力正確,那么就是一直打開的
9#
發表于 2013-10-11 20:45:04 | 只看該作者
能具體一點嗎?
10#
 樓主| 發表于 2013-10-12 09:10:48 來自手機 | 只看該作者
lewis01201050 發表于 2013-10-11 15:474 }% {* L- _% w- O. c6 x  C
如果你負責任的告訴我你的泵選型沒問題、你說的是減壓回路、調試的壓力正確,那么就是一直打開的
" |3 p2 L/ p1 N* Z" w2 {0 _6 k
恩 明白了
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員